22问答网
所有问题
当前搜索:
50kw用多大的电缆
五十千瓦需
多大电缆
答:
1、
50KW
负载若在三相四线制380V系统中,则电流 I I = 50KW / (根号3 x 380V x 0.8)= 95A 2、如果选用VV型3芯+1芯铜电缆,则可查阅生产厂的《电缆载流量表》,知 3*35mm²+1*16mm²载流量是113A>95A,所以可选择VV型3*35mm²+1*16mm²
的电缆
。
50kw
电动机
用多大的电缆
线合适
答:
从长期安全角度考虑,需要选择35平方
的电缆
。计算公式:三相电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数
50KW
/380/1.732/0.85=89A。
50kva的三相电
用多大电缆
?
答:
单相220V供电, 50平方毫米铜芯电缆。两相380V供电, 35平方毫米铜芯电缆。三相对称 (三相负载基本平衡) 380V供电, 35平方毫米三相四线铜芯电缆。三相电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数
50KW
/380/1.732/0.8589A。根据电缆对照表,从长期安全角度考虑,需要选择35平方
的电缆
。
50kw用多大电缆
答:
先按5%计算压降取电缆:S=P*L/【C*U%】=50*700/[50*5]=140平方毫米。应该选用150
的电缆
都能满足电压降要求。电压假定为380/220V。铝线140的电缆,工作电流安全约为200-250A。而
50kW
负荷电流在100A左右。综合上述情况。二者计算取大的原则,按照1条件选用150平方毫米的电缆。
50千瓦380V电动机用多粗
的电缆
线?
答:
若是电动机,那它的功率因数通常为0.79~0.81,取0.8。那么:Ie = 50KW/(1.732×0.38KV×0.8)=94.96 A 选择铜电缆:16平方毫米
的电缆
,在空气中敷设的载流量为105A/30℃,符合要求。选择铝电缆:25平方毫米的电缆,在空气中敷设的载流量为105A/30℃,符合要求。
50kw
电动机,选择
多大电缆线
?
答:
50KW
负荷选择电线 额定电流I=P/1.732UcosΦP=50/1.732/0.38/0.8=50/0.53=94A 如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。如果是远距离(几百米),铜电线50平方毫米,铝电线95平方毫米。如果介于近距离于远距离之间,铜电线35平方毫米,铝电线50平方毫米。
50KW
配
多大的
铜
电缆线
?
答:
从长期安全角度考虑,需要选择35平方
的电缆
。计算公式:三相电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数
50KW
/380/1.732/0.85=89A。
50千瓦
用多大电缆
?
答:
50KW
是电动机吧。若是电动机,那它的功率因数通常为0.79~0.81,取0.8。那么:\r\nIe=50KW/(1.732×0.38KV×0.8)=94.96A\r\n选择铜电缆:16平方毫米
的电缆
,在空气中敷设的载流量为105A/30℃,符合要求。\r\n选择铝电缆:25平方毫米的电缆,在空气中敷设的载流量为105A/30℃,符合...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜