22问答网
所有问题
当前搜索:
50kw用多大的电缆
290KW、70KW、91KW、
50KW
分别需要 多少平方线?
答:
290KW的至少要用3×240+1×185mm??的铜芯电缆,70KW的至少用3×50+1×35mm??
的电缆
。91KW不能少于3×70+1×50mm??的电缆。
50KW
可以使用3×35+1×25mm??的电缆。
50kw用多大的电缆
?
答:
50KW
负荷选择电线 额定电流I=P/1.732UcosΦP=50/1.732/0.38/0.8=50/0.53=94A 如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。如果是远距离(几百米),铜电线50平方毫米,铝电线95平方毫米。如果介于近距离于远距离之间,铜电线35平方毫米,铝电线50平方毫米。
50kw
三相四线
用多大的电缆
答:
50kw
三相四线用35平方
的电缆
。知道其功率是50千瓦,并且在三相电路当中,可以结合功率因素,一般来说取值是0.85,先算出电压,通过1.732x380,再x0.85数据得出来之后,通过50千瓦相除,就能够得到它的电流,大概是接近了90安。根据电线的载流量能够得到应该选择35平方的电缆。电线电缆选购注意事项:1、...
50KW用多大的
电线
答:
铜
电缆
2.5 A/ mm² 2.25 A/ mm² 2.0 A/ mm²铝电缆 1.92 A/ mm² 1.73 A/ mm² 1.54 A/ mm²导线的安全载流量 为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。一般规定是:铜线选5~8A/mm²;铝线选3~5A...
50kW
电机
用多大电缆
答:
25平方的铜线,首先
50KW
电机,额定电流大约100A。按“十下五,百上二,二五三五四三”的口诀计算
电缆
截面积的话,35平方铝线载流量为105A,铜线升降算,就是25平方的铜线,也就是说,选25平方铜线就可以胜任。但考虑到电机会长期运行,为了不发热,建议用35平方铜线。当然,星三角降压启动从接触器到...
50
千瓦的用电量需要配多少平方的电线适合??
答:
1、如果是电机的话,可以从电机的铭牌上看到电机的一些重要的参数,
50KW的
功率可以计算出最大电流, I=P/Ucosф(U=380)或者I=P/(√3Ucosф)(这里U=220)。功率因素电机上有。2、根据电流再选择
电缆
,可以参考一些经验参数:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全...
五十千瓦要
用多大
配置的电线
答:
根据
电缆
截面 就可以知道了允许多长,假设负荷是几个小负荷加起来的,总数为50千瓦,功率因数假设为0.85,电流大约89A,选用PVC绝缘,钢带铠装,地中直埋,温度敷设综合系数0.7,35平方的最多200米,50平方的最多300米。满足电缆压降不超过5%。如果是一台电动机的话,至少选用70平方的。50千瓦的用电量...
50KW用
电量需要配多少平方
的电缆
线?
答:
50KW
功耗的用电量,满载运行电流应该在95A左右吧。建议用35平方的铜芯
电缆线
就可以了。但选择电缆的横截面积大小也要考虑负载类型、电线铺设环境、铺设距离等等因素。
50 千瓦380电压需要
多大的
电线
答:
50千瓦用25平方的三芯铜
电缆
。 根据功率公式P=1.732UIcosφ有: I=P/(1.732Ucosφ) =50/(1.732X0.38X0.85) =89A(按三相市电计算,功率因数取0.85) 查下面电缆载流量表,可选25平方的三芯铜电缆。距离较短时可选16平方三芯铜电缆。
50
千瓦的用电量需要配多少平方的电线适合??
答:
铠装,非铠装;空气中,地埋;要求的参数是不一样的。50千瓦用电量,一般来说要考虑三相四线供电了,如此,每根线约75A的电流。如果是单相电,那得225A的电流了。特殊情况下,也许会用两根相线使用380V供电,少见。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
单相电50千瓦用多大电缆
50kw用多大的铝芯电缆
五十个千瓦用多大电缆
三相250kw用多大电缆铜芯
25kw用多大的电缆
50kw配电箱用多大电缆
50千瓦三相用多大电缆铜线
负荷10kw用多大电缆
50千瓦380用多大电缆怎样算