22问答网
所有问题
当前搜索:
50kw用多大的电缆
50KW
380V的电加热器配
多大电缆
答:
配3*35平方
电缆
50kw
电机星三角启动
用多大电缆
!
答:
套管的!环境温度30度以上!如果距离小于80米,55kw电机星三角启动用70平方铜芯
电缆
,换铝芯的要用95平方。
50
千瓦用多少平方的铜线?
答:
25平方的铜线,首先
50KW
电机,额定电流大约100A。按“十下五,百上二,二五三五四三”的口诀计算
电缆
截面积的话,35平方铝线载流量为105A,铜线升降算,就是25平方的铜线,也就是说,选25平方铜线就可以胜任。但考虑到电机会长期运行,为了不发热,建议用35平方铜线。当然,星三角降压启动从接触器到...
50KW
电机用多少平方的铜线合适?
答:
25平方的铜线,首先
50KW
三相电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数
50KW
/380/1.732/0.85=89A。根据电流对照表,
电缆
截面建议选择35平方的。
50千瓦380v电压。须要
多大的
铝
电缆
。请问
答:
先要计算这个
50kw
负载正常运行的理论电流 三相电流=功率/电压/相位1.732/负载功率因数0.95左右 电流=50000/380/1.732/0.95 =80A左右 可以使用25平方或者以上的铝芯
电缆
50千瓦380v烘箱需
用多大电缆
答:
50千瓦的烘箱电流计算:烘箱为电阻性负载,使用三相电源的额定电流为:【Ⅰ= P ÷(1.732 × U)】;=
50KW
÷(1.732 × 380 V)= 75.9A 。【每相电流就是 75.9A 。】根据电线电流对照表,可以选择25平方的铜芯电线。25平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约126A。
50千瓦需要
多大的
电线,和漏电开关
答:
50KW
一般估算为100A,电线选用要看线路的安装方式,用电线或
电缆
不一样,散热条件好的话,电线按每平方8-10A电缆按6-8A取值,条件不好要增加导线一档规格,如2.5,4.6.10顺序增加一档。根据负载情况至少要100带漏电保护开关或再升一档。动力系统的配电要想经济适用条件必须详细,否则尽量增大截面与开关...
计算电流 功率 电线大小
50KW
需要
多大
平方线
答:
1、如果是电机的话,可以从电机的铭牌上看到电机的一些重要的参数,
50KW的
功率可以计算出最大电流, I=P/Ucosф(U=380)或者I=P/(√3Ucosф)(这里U=220)。功率因素电机上有。2、根据电流再选择
电缆
,可以参考一些经验参数:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全...
50Kw的
逆变器配多少平方的铝
电缆
?
答:
50mm² PVC塑料绝缘 1芯铝线,推荐载流量157A;70mm² PVC塑料绝缘 3芯铝
电缆
,推荐载流量135A;提示:逆变器的功率因数往往偏低,建议按0.6考虑。