50千瓦需要多大的电线,和漏电开关
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-04-29
50KW一般估算为100A,电线选用要看线路的安装方式,用电线或电缆不一样,散热条件好的话,电线按每平方8-10A电缆按6-8A取值,条件不好要增加导线一档规格,如2.5,4.6.10顺序增加一档。根据负载情况至少要100带
漏电保护开关
或再升一档。
动力系统
的配电要想经济适用条件必须详细,否则尽量增大截面与开关值方能保障安全运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CS0XI6IC0hCf6ICh6Sh.html
其他回答
第1个回答 2019-08-23
1千瓦约2安
50千瓦100A,需16平方铜线或25平方铝线,120A漏电开关
线路距离50米
距离超过多少,电线就要加粗多少
相似回答
50千瓦需要多大的电线,和漏电开关
?
答:
三相交流电源供电,
50KW总功率需要不小于35平方的铜芯电线。漏电开关用200A的即可
。我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类:1.裸电线 2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆 电线电缆的基本结构:1.导体 传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示 2.绝缘 ...
50千瓦需要多大的电线,和漏电开关
?
答:
如果是三相380V电机,就选择25或者35平方铜芯
电缆
。轻载启动用150A、重载启动用250A
漏电
断路器。