50千瓦用多大电缆?

如题所述

50千瓦用35平方的三芯铜电缆。 

根据三相四线制功率计算公式

P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),

I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培

根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,需要35平方毫米的铜芯电缆。

扩展资料:

电线电缆制造使用具有本行业工艺特点的专用生产设备,以适应线缆产品的结构、性能要求,满足大长度连续并尽可能高速生产的要求,从而形成了线缆制造的专用设备系列。如挤塑机系列、拉线机系列、绞线机系列、绕包机系列等。

电线电缆的制造工艺和专用设备的发展密切相关,互相促进。新工艺要求,促进新专用设备的产生和发展;反过来,新专用设备的开发,又提高促进了新工艺的推广和应用。如拉丝、退火、挤出串联线;物理发泡生产线等专用设备,促进了电线电缆制造工艺的发展和提高,提高了电缆的产品质量和生产效率。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-13
你好,50千瓦用二十五平方的电缆就可以了,国家标准一平方带两个千瓦,实际一平方可以带2·5千瓦
第2个回答  推荐于2019-10-16
50KW是电动机吧。若是电动机,那它的功率因数通常为0.79~0.81,取0.8。那么:
Ie = 50KW/(1.732×0.38KV×0.8)=94.96 A
选择铜电缆:16平方毫米的电缆,在空气中敷设的载流量为105A/30℃,符合要求。
选择铝电缆:25平方毫米的电缆,在空气中敷设的载流量为105A/30℃,符合要求。本回答被网友采纳
第3个回答  2019-12-23
50千瓦大概100个电流,铜芯的至少要16平方的,建议用25的;铝线高个规格。价钱就不清楚了,最好多问几家。
用4P
100A的漏电开关。
第4个回答  2020-03-30
其实买到国标的电缆16就够用,但是由于市场上电缆一般都达不到国标,安全起见用25,至于铝最好35吧。
价格问题由于受铜价影响大,所以价格不确定。