50千瓦的用电量要配多大的电缆.怎样计算?

如题所述

根据电缆截面
就可以知道了允许多长,假设负荷是几个小负荷加起来的,总数为50千瓦,功率因数假设为0.85,电流大约89A,选用PVC绝缘,钢带铠装,地中直埋,温度敷设综合系数0.7,
35平方的最多200米,50平方的最多300米。满足电缆压降不超过5%。
如果是一台电动机的话,至少选用70平方的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-07
折算电流~380的一千瓦约2a
200*2=400a
大概用185~~200平方的铜电缆