50千瓦单相电加50千瓦三相电怎么算总功率,用多大电缆?

如题所述

总功率就是50+50=100千瓦。主要是电缆计算。
需要看50千瓦单相电是独立设备,还是说很多设备合计到一起?
粗略估算,单相电每kw大约4.5A电流,三相电每kw大约2A电流。
如果50千瓦单相电,分不开,是独立设备,那就是50x4.5=225A电流;
50千瓦三相电,就是50x2=100A电流
那么选电缆的时候,其中一条相线就会有225+100=325A电流,其他两相虽然只有100A电流,但是也得三相线按最大单相电流计算线径。而且单相功率大,零线需要和相线等径。
325A电流就需要用4*150+1的电缆!
如果单相电可以50千瓦可以分相供电,那总功率100kw,电流就是200A电缆选型4*33+1就行!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-21
50KW单相电,1KW单相电电流4.6A.50*4.6=236A.三相电50KW,三相电1KW电流2A,50*2=100A.电缆要3*120+1的电缆。
第2个回答  2019-12-04
总功率就是100KW,按照三相供电计算,电流约190A。采用70平方铜缆。
第3个回答  2019-12-04
若设备一块使用,建议按照10千瓦进行计算。建议选用120的铜芯电缆。