22问答网
所有问题
当前搜索:
50千瓦的用电量需要多大的电缆
50kw配
多大的电缆
?
答:
50kw可选用25平方的电缆
。选择电缆的规格需要考虑电流、电压、距离、温度等因素。一般来说,50kW的电力需求,根据一般的电力计算公式P=UI,其中P为功率,U为电压,I为电流,我们可以得出电流I=P/U。在中国,电压一般为380V或者220V,考虑到电压降和线路损耗,我们假设电压降为10%,那么实际工作电压为380...
50千瓦用多大的电缆
?
答:
50千瓦用25平方的三芯铜电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=50/(1.732X0.38X0.85)=89A(按三相市电计算,功率因数取0.85)可选25平方的三芯铜电缆,距离较短时可选16平方三芯铜电缆。
50千瓦用多大的电缆
答:
50千瓦用35平方的三芯铜电缆
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培)根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,需要35平方毫米的铜芯电缆。
50KW
需要多大电缆
怎么算
4芯电缆
答:
一、功率50kW的三相设备,在距离满足要求的情况下,
宜采用35平方毫米的四芯铝芯电缆,或者25平方毫米的四芯铝芯电缆
,理由如下:1、根据50kW的功率,利用公式I=P/√3Ucos∅,可以计算出单芯最大电流为89.37A(注:U=380,cosф一般设备上会注明,请参考设备,此处取0.85)。2、根据导线载流...
50千瓦的
功率
要用多大
平方
的电缆
答:
50千瓦用25平方的三芯铜电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有: I=P/(1.732Ucosφ) =50/(1.732X0.38X0.85) =89A(按三相市电计算,功率因数取0.85) 查下面电缆载流量表,可选25平方的三芯铜电缆。距离较短时可选16平方三芯铜电缆。
50千瓦用多大的电线
答:
按照三相四线制380V50HZ的交流电时,
50千瓦的
功率要用35平方毫米的铜芯
电缆
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培)根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,需要35平方...
50千瓦用多大的电缆
线?
答:
50千瓦
额定电流约100A,如果供电距离在30米内。
电缆
截面建议选择35平方的铜芯电缆。35平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约156A。计算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三五乘以三点五,双双成组减点五。条件变化加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。本口诀对各种绝缘
电线的
载...
50千瓦需要
多少平方
的电线
答:
4、通过查下面电缆载流量表可以得知,
50千瓦应该选择25平方的三芯铜电缆
。若彼此之间的距离较短的话,则可以选择购买16平方的三芯铜电缆。二、选择电线要注意哪些方面 1、负载能力:家庭用电量时大时小,如果电线的负载能力不强,就会超负荷供电,可能会引起火灾等严重后果。因此,在选择电线时,要选择...
50千瓦用多大的电线
答:
50千瓦需要
25平方
的电线
。根据公式可计算出
50千瓦使用
的电流为89安,优先考虑导电性建议选择铜制电线。我们可以在网上轻松查取电缆载流量对照表,结论是可选用25平方的三芯铜制电缆,使用距离较短时可以考虑16平方。按照三相四线功率的计算方法,这种情况下的电流约为89安培,考虑到安全负载电流的大小,...
50千瓦
380v
用多大
铝芯
电缆
答:
50千瓦
380v用25平方的铝芯
电缆
。因为50kw也就是50000w÷380v=131.57a,铜芯线每平方安全载流为6a,因此用25平方的即可。需要注意的是,这只是一个大致的估算,实际
使用
中的截面积可能会受到多种因素的影响,例如温度、环境湿度、电缆的长度和电阻等。在实际使用中,还需要根据实际情况进行调整和优化,...