22问答网
所有问题
50千瓦配多大电缆,多大开关
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-03-06
这个配多大电缆和开关要综合考虑。主要因素有供电距离,
电压等级
,环境温度等。如果按供电距离100米,电压是380伏,环境温度20度计算,50千瓦的功率,配35平方的铝芯电缆和125A的
空气开关
就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/IXCI00XhTTTffShCf2.html
其他回答
第1个回答 2019-03-14
50千瓦用25平方的三芯铜电缆。 根据功率公式P=1.732UIcosφ有: I=P/(1.732Ucosφ) =50/(1.732X0.38X0.85) =89A(按三相市电计算,功率因数取0.85) 查下面电缆载流量表,可选25平方的三芯铜电缆。距离较短时可选16平方三芯铜电缆。
第2个回答 2019-03-22
可以用16mm²的三芯铜电缆,
配100A的空气开关。
第3个回答 2019-03-08
50干瓦大约为100A电流,22平方的铜芯电缆大约是120A的电流,开关配125A或15OA的开关。这是一般情况。电给电流还和长度,温度,缚设方法的不同需要考虑。
第4个回答 2019-03-06
380电缆,大概要用32平方铜钱125A的空开。
1
2
下一页
相似回答
50千瓦
需要
多大的电线,
和漏电
开关
?
答:
三相交流电源供电,
50KW总功率需要不小于35平方的铜芯电线。漏电开关用200A的即可
。我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类:1.裸电线 2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆 电线电缆的基本结构:1.导体 传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示 2.绝缘 ...
50千瓦
需要
多大的电线,
和漏电
开关
?
答:
如果是三相380V电机,就选择25或者35平方铜芯电缆
。轻载启动用150A、重载启动用250A漏电断路器。
大家正在搜
50a开关配多大电缆
250开关配多大电缆
300a开关配多大电缆
50平方电缆配多大开关
单相250开关配多大电缆
315a开关配多大电缆
315a塑壳开关配多大电缆
70电缆配多大开关
120电缆配多大开关
相关问题
100千瓦负荷用多大电缆
240千瓦需配多大电缆?
50千瓦容量需要多大电缆需要多大开关
三相,总负荷50 千瓦,需要配多大的开关,电源线需要多大
50千瓦需要多大的电线,和漏电开关
50千瓦需要多大的电线,和漏电开关?
50千瓦需要多大的电线,和漏电开关?如何计算公式和系数
总和50千瓦用电量,需要多大的电源开关,电表,多少平方的铝芯...