35千伏电缆敷设规范
光伏区
35千伏
高压
电缆
山地
敷设
路径如何选择和计算
答:
光伏区
35千伏
高压电缆山地
敷设
路径选择和计算方法如下:1、首先要考虑地形和地貌,选择地形相对平缓、坡度不大、地势平稳的路径,避免在复杂地形或陡峭山坡上
铺设电缆
,减少铺设难度和风险。2、其次,要考虑地下管道、管线和其他设施的位置和布局,避免与其他管线和设施相冲突,保证电缆的安全和稳定运行。3、...
电线电缆敷设
距离是多少?
答:
1、按照相关安全规定,
电力电缆不宜在热力管道上方平行敷设,当无法避免时,间隔距离应不小于1000mm,其间还应采取有效的隔热措施
。2、电力电缆与热力管道交叉,热力管道有保温层时,间隔距离应不小于500mm,无保温层时应不小于1000mm,并在交叉处用隔热板加以保护,隔热板的长度应不小于d+2000mm(d为...
35千伏
高压
电缆
光伏区
敷设
长度计算
答:
(预留长度+线缆总长)乘(1+2.5%)
。线缆在敷设的过程,不管是穿管敷设还是桥架内敷设,电缆都不是以一种完全绷直的状态,其计算必须是:(全部的电缆总长+预留长度)乘1.025。
高压线落地或落地有什么
要求
?
答:
35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非居民区不小于6米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5米
。154~220kV线路通过居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5.5米。330kV线路通过居民区不小于8.5米,35~110kV线路通...
电力
电缆
套管地埋有什么
要求
答:
2、直埋电缆沟内不得有石块等其它硬物杂质,否则应铺以100mm厚的软土或沙层
,电缆敷设后上面再铺以100mm厚的软土或沙层,然后盖以混凝土保护板或砖,覆盖的宽度应超出电缆两侧各50mm。3、直埋电缆在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时
应穿在保护管中,且管口应做防水堵头
。与城市道路、桥梁等...
高压线与建筑物距离
标准
答:
35千伏
3.0米 66~110千伏 4.0米 154~220千伏 5.0米 330千伏 6.0米 500千伏 8.5米 第六条 江河
电缆
保护区的宽度为:(一)
敷设
于二级及以上航道时,为线路两侧各100米所形成的两平行线内的水域;(二)敷设于三级以下航道时,为线路两侧各50米所形成的两平行线内的水域。第七条...
35kV
高压
电缆
与控制电缆是否可以
敷设
在同一条电缆沟内,依据国家哪个标 ...
答:
哥们,放心的
敷设
吧。惠州炼油的总变220KV变
35KV
变压器过来的进线我就是那么干的。
要求
只是动缆和控揽之间有
规定
距离而已,并且交叉距离500mm是大于平行敷设250mm的距离的。国家
标准
你可以下我库里的2006年电气
规范
-- GB50168-2006
电力安装的基本工法,如
电缆敷设
及桥架安装的基本知识?
答:
1.
电缆埋设
深度有以下
规定
:电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m.电缆应埋设在冻土层以下,当无法深埋时,应采取保护措施,防止电缆受到机械损伤。2. 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时,应敷设在坚固的保护管、或隧道内。电缆管道的两端宜伸出道路路基两边各2m,伸出排水...
高压
电缆
与低压电缆能放在同一个电缆沟
敷设
吗
答:
规范
如下:
电缆
在任何
敷设
方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,都应满足电缆允许弯曲半径
要求
。电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计。电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列
规定
:(1) 应按电压等级由高...
光伏发电站
35千伏电缆敷设
长度如何计算
答:
1、了解
电缆
的电阻率和电流负载。这两个参数将决定电缆长度的大小。2、确定太阳能系统中的组件数量、大小和电流负载。计算所需的电缆长度。3、根据电流负载、
电线
规格和电线长度,计算电线的电阻。然后,将其除以电线长度,以得出电线每米的电阻。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35kv电缆直埋施工规范
35kv电缆敷设规范
35kv地埋电缆规范
国家电网对同沟电缆敷设要求
35kv电缆敷设规范要求
35kv以下电缆敷设规范
电缆沟高低压电缆敷设规范
电缆井要求规范最新版
35kv电缆直埋要求