22问答网
所有问题
当前搜索:
35kv变压器室安全距离
变电站离住宅的
安全距离
是多少?
答:
户外油浸式
变压器
与住宅的距离宜保持在10米以上。 距建筑物的水平
安全距离
如下: 1kV以下:1.0米; 1kV-10kV:1.5米,
35kV
:3.0米, 66kV-110kV:4.0米, 154kV-220kV:5.0米, 330kV:6.0米, 500kV:8.5米。 电力设施保护条例》第五条规定,架空电力线路保护区,各级电压导线边线在...
变压器
安装标准
答:
地上安装的
变压器
变台墩的高度一般为0.5m,其周围应装设不低于1.7m的栅栏,并在明显部位悬挂警告牌;315kVA及以下的变压器可采用杆上安装方式。其底部距地面不应小于2.5m;带电部分距地面不应小于3.5m;柱上变台应平稳牢固,腰栏采用Φ4.0mm的镀锌铁线缠绕4圈以上且为偶数,铁线不应有接头,缠...
离
变压器
多少
距离
才
安全
答:
1.5米。根据《电力工程电气设计手册》规定,工业与民用配电设计手册,《建筑设计防火规范》。GB 50053-94《20kv及以下变电所设计规范》规定。
变压器
离住宅的
安全距离
,可以从电压、散热、噪声、辐射等几个方面考虑。 S11-500KVA变压器高压端电压为10kv等级。如果查政府部门规定的安全距离,...
小区配电房
距离
住房的规范距离是多少?
答:
根据建筑设计防火规范(GB 50053-94)、高压配电装置设计技术规程(GB50062-92):1、一般10KV—
35KV
变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上。2、为了隔音一般要把
变压器
放在配电室或者地下室。主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵...
小区配电房
距离
住房的规范距离是多少?
答:
35KV
以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《10kv及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)和《3-110kv高压配电装置设计规范》(GB50062-92)规定:民用建筑与变配电室的标准
距离
为5米,防火要求为6米。
300
变压器距离
民房
多远安全
答:
户外油浸式
变压器
与住宅的距离宜保持在10米以上。距建筑物的水平
安全距离
如下:1kV以下:1.0米;1kV-10kV:1.5米,
35kV
:3.0米,66kV-110kV:4.0米,154kV-220kV:5.0米,330kV:6.0米,500kV:8.5米。电力设施保护条例》第五条规定,架空电力线路保护区,各级电压导线边线在计算导线最大风...
国家规定110千伏高压线辅射
安全距离
是多少?
答:
\x0d\x0a\x0d\x0a关于户外箱式变电站的
安全距离
\x0d\x0a关于安全距离是这样规定的,6KV的安全距离是0.7米,0.4KV是低压侧,不接触上就行,所谓的安全距离是人体与带电体的最小距离,我看你的图是变电室与楼房的距离是0.8米,离里面的
变压器
的距离更远,在安全距离上是够的.但你说的电磁干扰...
220kv的高压时,离变电站的
安全距离
是多少?
答:
10米。国家规定:1KV以下
距离
为4米,1-10KV距离为6米,35-110KV距离为8米,154-220KV距离为10米,350-500KV距离为15米。220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。国家《电磁辐射管理办法》规定100千伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的...
变压器距
民房的
安全距离
是多少?
答:
户外油浸式
变压器
与住宅的距离宜保持在10米以上。\r\n距建筑物的水平
安全距离
如下:\r\n1kV以下:1.0米;\r\n1kV-10kV:1.5米,\r\n
35kV
:3.0米,\r\n66kV-110kV:4.0米,\r\n154kV-220kV:5.0米,\r\n330kV:6.0米,\r\n500kV:8.5米。\r\n电力设施保护条例》第五条规定...
电气设备
安全
检查表
答:
若单列布置,两者
距离
应大于或等于2m; 1.1.7
变压器室
应通风良好,通风口用水泥或金属百叶窗,且内侧加装网孔小于或等于10mm的金属网,保证任何季节
安全
运行; 1.1.8 变压器室的门应上锁,并挂“高压危险”的警告牌及安全色标; 1.1.9 户内配电装置最小通道宽度,单排列的操作通道为1.5m,维修通道为0.8m;双排列的...