变电站离住宅的安全距离是多少?

315kva的变压器离住房多少米?

户外油浸式变压器与住宅的距离宜保持在10米以上。 距建筑物的水平安全距离如下: 1kV以下:1.0米; 1kV-10kV:1.5米, 35kV:3.0米, 66kV-110kV:4.0米, 154kV-220kV:5.0米, 330kV:6.0米, 500kV:8.5米。 电力设施保护条例》第五条规定,架空电力线路保护区,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离66千伏—110千伏为40米。而根据有关规定,高压线与住宅楼应距离20米。如将高压线移到地下,高压电缆外皮到地面深度不得小于0.7米,位于车行道和耕地下,不得小于1米。 1KV以下距离为4米;1-10KV距离为6米;35-110KV距离为8米;154-220KV距离为10米;350-500KV距离为15米若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 66kV-110kV:4.0米,(水平距离) 根据供电线路《设计规程》规定,10、110、220、330、500千伏架空裸导线的安全距离为1.5、5.0、6.0、7.0、9.0米,只要满足以上距离要求即是安全的。(垂直距离) 在GBJ194-90《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》中规定,室外配电装置的安全净距离规定: 1、带电部分至接地部分之间:1 kV至10kV-200mm;35kV-400mm;110kV-1000mm;220kV-1800mm; 2、无遮拦带电裸导体至建筑物、构筑物顶部之间:1 kV至10kV-2700mm;35kV-2900mm;110kV-3400mm;220kV-4300mm; 3.根据供电线路《设计规程》规定,10、110、220、330、500千伏架空裸导线的安全距离为1.5、5.0、6.0、7.0、9.0米,只要满足以上距离要求即是安全的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-29
变电站一般与居民住宅的安全距离: 220千伏为20米,110千伏为15米,35千伏为15米,10千伏为8米。 变电站作为改变电压的场所,为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这样升降电压的工作就是靠变电站来完成。 变电站的主要设备是开关和变压器。按规模大小不同,小的称为变电所。变电站大于变电所。一般是电压等级在110KV以下的降压变电站称为变电所;包括各种电压等级的“升压、降压”变电站称为变电站。 扩展资料 根据各种电气设备(设施)的性能、结构和工作的需要,安全距离大致可分为以下四种: (1)各种线路的安全距离。 (2)变、配电设备
第2个回答  2022-06-29
我国目前对变电设备与建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。110KV变电站辐射安全距离300米以上,不能建在居住宅、学校、医院等敏感建筑旁边。
第3个回答  2022-06-28
第4个回答  2022-06-29
