变压器和高压配电柜如何连接?附图~
答:
要看 是 室内还是户外? 户外都是铝绞线和电缆 ,室内是绝缘管母线(手都可以碰,就是头子部分是半绝缘)和电缆,
接线方式
,我接触的
变电站
35KV
及以下就是分段形式, 一般是2台变压器分别接 一段母线,2段母线用个分段柜连接,如果要扩建就加变压器 和带分段 的一段母线就行了 ...
35kV变电站
两台站用变,一台挂在35kV出线上油浸式,一台挂在10kV母线上...
答:
变压器并列运行必须满足以下条件:1、变压器的高、低侧的电压必须相等,实际上就是变压比相等;2、变压器的短路电压必须相等;3、变压器的联接组别必须相同;4、变压器容量之比不能大于3:1.特别是第1和3条要符合,
35kV
和10kV变压器明显是不能并列运行的。这两台变压器是低压侧通过ATS转换互为备用的关系,...
35kv变电站
,主变高压侧低压侧电流互感器应该装在断路器前面还是后面,我 ...
答:
想想 这样连接的话 隔离开关安装的方向是否要变化下,还有 母线引下线 与 开关的放电距离足够吗?如果真要这样设计,那么这个柜体岂不做的很大,而是是
35kV
的 放电距离就更大了 === 也许你会假设 母线——CT——隔离开关——开关-——下隔离 先不说别的 这样安装 CT都安装到母线室去了,35kV 电...
35kv 变电站
主
接线
图 避雷器旁边的变压器符号是什么?
答:
那是PT(电压互感器)供
变电站
作监控、保护等使用。
关于
35KV变电站
一次系统
接线
图各种符号的解释
答:
GB/T 10001.1-2012 公共信息图形符号 第1部分: 通用符号。GB/T 10001.2-2006 标志用公共信息图形符号 第2部分: 旅游休闲符号。GB/T 10001.3-2011 标志用公共信息图形符号 第3部分: 客运货运符号。GB/T 10001.4-2009 标志用公共信息图形符号 第4部分:运动健身符号。GB/T 10001.5-2006 ...
35kv
降压
变电所
电气部分设计
答:
1. 首先你是做35kv电压等级的降压变电所,即电力系统中地位为终端变电所,那么就要有一个高等级的中间变电所引来电源,建议为110kv或220kv。假设为220kv变电所,则这个变电所与你
35kv变电所
采取架空出线的
方式
,线路长度为2.5km。短路容量为600mva即600000kva,那么除以电压35kv,约为17.14KA,故...
110
kv变电站
,
35KV接线方式
:双母线带旁路母线。现在将35KV 1母上所有负荷...
答:
防止拉开停电母线的主变开关时,备自投误动作,将停电母线再次送电。或者你站的备自投不闭锁开关手动分闸。
35KV变电站
单母线分段并列运行,I、II段PT也是并列运行。原先PT是V...
答:
让I、II段PT分列运行,一个时间段只取用其中一段TV的电压。
35kV变电站
一般都有哪些联锁回路?各个开关之间都有什么联锁关系?_百度...
答:
进线间隔:断路器最近的2把隔离开关,在断路器合上时闭锁(不能断开,相反:断路器断开后隔离开关不能先合上)。《电气闭锁》高压开关柜则是断路器未断开则不能摇出断路器小车《机械闭锁》。断路器小车摇至“试验位置”可进行“分/合“主变进线柜和主变隔离柜连锁(无主变隔离柜例外)PT柜接地小车...
怎样正确连接
35KV
电缆头的接地线
答:
根据
35KV
的电缆直径,选择相应粗细的接地线,使用
接线
鼻子(电缆专用) 压接,选择相应的压接钳压接,位置不少于三个,线鼻子用相应直径的地脚螺栓紧固,紧固螺母不少于两颗