答:
三相电
电表
反转是那里问题,我是这样接的,147是
接进
线,369接出线,电表是新的。请高手指点,是 有没有电流
互感器
三相电的清洗机分正倒转吗 5分 用三相电的设备都分正反转 两支单相
电能表
测三相电,发现一只表反转,怎么回事 对于二根火线
380V 的
两二相负载,使用两个单相电表正确接 线如下:1...
经电流和电压
互感器
的三项四线表把A,B,C三颗线接在一项上行不行,为什...
答:
无论是电流还电压把三根接一起肯定都不行!不但计量或测量不准确,而且还会酿成事故!电压接一起短路(属事故);电流在进表前接一起则三相和=0,
进入
表计的电流值就=0,计量不准但不至于事故;电流在进继保前接一起则三相和=0,继保的保护就误动或拒动也属于事故;发生事故或计量不准那肯是不...
电流
互感器
在
电表
中的
连接
方法[要求
带
图说明]
答:
380V的
时候,
电能表
从3个相线上连接了3个电流
互感器
的次级,从而连结了6个线,再加上原本的3个火线,一共是9个线,加地线是10个线,没错。10个线在
电表
10个接头上的连接方法为:1、外观法:面对电表下部接线端子排,1---9端中有6个接线孔在一条直线上,则这6个接线端分别为A、B、C相电流...
动力电
怎么接
?
答:
注意:电度表各电流
互感器
的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。三个单相
电度表接
动力电接法图如下:问题四:动力电如何接线? 动力电也叫三相电,为三条火线一条零线,零线和每条火线之间的电压为220伏,而每两条火线之间为
380伏
。三...
三块
电表
三百八电
怎么接
答:
出第二块表的1、2接线端子;c相入、出第三块表的1、2接线端子;零线不用断开,接出三根1.5平方的铜线入三块表的3或4端子;每块表1、2之间的电压小钩,不准松下来。此种接法具有动力、照明两种供电方式。还有一种配合电流
互感器
接入的方式,估计你用不上,就不介绍了。希望能够帮到你。
三相
互感器电表
P1进P2出S1串联接地 影响电表读数么
答:
对计量有影响,但
电表
不会跑快的。极性接反了会造成有功功率反向。比如10kV出线的功率是正的,意味着有功是从母线流出,变电站向这条10kV线路供电;而你把P1、P2接反了(极性接反),即有功功率变为负的,10kV出线反倒向变电站供电了,影响计量的用电量统计。
三相四线
电表怎么接
分线,是变两相,有什么讲究
答:
接在电表的最右边)。那剩下的2、4、6这三个端随便接一个就可以了,作为火线,零线接在电表的最右边,也就是和
进电表
的零线接在一起。电能表由分压器取得电压采样信号,电流
互感器
取得电流采样信号,经乘法器得到电压电流乘积信号,再经频率变换产生一个频率与电压电流乘积成正比的计数脉冲。
三相
电表怎么
看?
答:
3*220/
380V
表示这个
电表
的额定工作电压等级为220V(相电压)及380V(线电压);3*10(60)A表示这个电表的额定工作电流为10A—60A,不能小于10A,如果小于这个数,电表的误差将会很大,甚至超过电表标明的准确度,如果超过60A,电表将超负荷而烧毁。400imp/kwh 表示在用电时,电表输出的有功够率脉冲...
华立DT862型 三相四线有功
电能表
不
接互感器怎么接
?
答:
(1)华立 DT862型三相四线有功
电能表
,如果不
接互感器
,可以把三个电压端子与电流输入端子联结与电源相线分别对应相连电流输出端子接负载电源零线和负载零线并接在零线端子上,即2-5-8进,3-6-9出,10零线进,11零出。(2)华立 DT862型三相
电度表
系感应系交流电度表。供计量额定频率为50Hz三相...
三相四线有功
电能表
和电流
互感器怎么
配套使用?
答:
互感器
选用300/5 400/5更好一些
电表
选用3只单向电表。1.5-6A的。再配合三相是线制无功
电能表
(如果需要计算无功)如果你的工厂承包给别人,强烈建议不要安装机械式三相四线制表。这种表有很大缺陷,损耗高和计量精确度差。并且一相元件损坏后,还很难发现,将会少计算1/3的电量,所以如果不想投资...