答:
高低压算法都一样。高压是三相三3*100V的表,低压是三相四3*
380V
/单相对地220V 的表,基本上都是1.5(6)A的,因为根据一次电流经过互感器后,进入表内的电流随着
进入互感器
的电流变化在1.5~6A之间。
电度表
和互感器没有什么搭配的问题,电度表的;电压选择是根据电压等级选择100V ,220V ,380V...
怎么
看三相
电表
的读数?
答:
1、是否有倍数取决于是否连接了互感器。2、倍数就是互感器的变比。3、
连接互感器
的
电能表
一般电流测量范围是5(6)A,您说的这种电能表一般用于直接测量,无需乘以倍数。【3*3(6)A 】这种
电表
一般是与电流互感器配套使用的,还要看电流互感器的【变比】,如变比是200/5,(变比=40),则【电表...
三相电路
电表
实物图接法?
答:
10为电源中性线进线的接线柱,11为
电度表
中性线出线的接线柱。接线方法见下图。当三相四线电度表测量大电流的三相电路用电量时,因为线路流过的电流很大,例如300-500A,不可能采用直接接入法,应使用电流
互感器
进行电流变换,将大的电流变换成小的电流,即电度表能承受的电流,然后再进行计量。
电流
互感器
和
电能表怎么
选择
答:
此规格均使用
互感器
接入。常用表法如下:电压标法:3X220/
380
三相四线标法 3X380 三相三线标法 规程规定“经电流互感器接入的
电能表
,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右”电流互感器二次电流已标准化为5A,那么它的30%就是1.5 A...
电表
4个接头 我的电线只有2根 该
怎么接
呀
答:
当电流超过100A时,我们可以采用三相电源、三相
电表
;如果没有三相电或者不得不用单相电,那就必须要采用互感型单相电表配合电流
互感器
使用。它的接线方法如下:三相电表分直入式和互感式两大类,直入式三相电表最大电流也是100A。当电流超过100A时,也必须要采用三相互感式电表并配合电流互感器使用。直...
三相
电表
加
互感器
接线不明的地方,请帮忙
答:
1、电流
互感器
二次接地是保护接地,目的是防止一二次击穿时二次带有高电压。因此高压系统的电流互感器二次必须接地,
380V
系统电流互感器二次接不接地均可。2、如果接地,可将三个s2短接后接配电箱金属外壳即可,当然也可
连接到
保护地线(PE线)上。3、
电度表
接线通常都是在不带电的情况下进行,因此...
电表接
的方法
答:
如果电流流向为P1->P2,那么A相
互感器
S1->1 S2->3,B相S1->4 S2->6,C相S1->7 S2->9.如果电流流向为P2->P1,那么A相互感器S1->3 S2->1,B相S1->6 S2->4,C相S1->9 S2->7.切记:三相电源和三相互感器的顺序不要接错,否则计量不准确!!零线不可不接!
电表
的电源进线接不接保险要...
谁来解答我的问题。关于三相四线
电表
。
答:
电表
下方接有7根线,从左开始1,3,5是进线,2,4,6使出线。全都是相线,俗称火线。第七根就是公共零线,黄绿双色线是地线。2.4.6之间的配线是380v,2,4,6分别与7组合是220v一般家用电器都接220v。注明
380v的
如电焊机,任意接2,4,6中的两根就好,3相电机就接2,4,6.方向反转的话,见其中...
DT8624-4型 3*
380
/220V 三相四线有功电能
怎么
算电量
答:
DT8624-4型 3*
380
/220V 三相四线有功电能计算用电量:根据用这个
电表
计量用电量的用电器的功率(单位千瓦)乘以用电时间(单位小时)的积,就是用电度数。1度电=1KWH,是1千瓦的用电器使用1小时消耗的电能就是1度电。根据这个换算关系,计算总KWH,从而计算出用电电量。
电源测不经停电更换经电流
互感器
接入的
电能表
是应将电流互感器二次侧...
答:
就接近于短路,所以其二次侧短接是没有问题的,这是由电流
互感器
的结构、特性、用途所决定的(不短接而开路、可能出现高电压而引起危险);电压回路断开,则应当是说,将接入
电能表的
电压线断开,以免出现危险。该措施是为了保证安全,但需实际电路方便实施才可行;而不管怎样,都需了解
到
这个道理。