正常电流是多大
答:
一般的
交流电机
,包括调频电机,是不允许堵转的。由交流电机的外特性曲线,交流电机在堵转时,会产生“颠覆电流”烧电机。此时的变频器,如果采用矢量控制的时候,电机堵转,其转矩电流也不可控。这个情况我是做过试验的。如果转速超过了5Hz,转矩电流就可控制了(大小可平滑调节),而且,采用编码器反馈的...
3KW电机
配多大的
交流
接触器 多大的时间继电器
答:
1、
交流
接触器配12A比较稳妥,至于时间继电器则根据控制的时间来选择。2、交流接触器主要由四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,...
3KW电机
的计算电流是多少?
答:
电动机3KW
:1)电动机若为直流电动机,则可以用P=I*U 其中 P是功率,W I是电流,A U是电压,V 2)电动机若为
交流电动机
,则可用P=1.732*I*U*cos(θ)其中 P是功率,W I是电流,A U是电压,V cos(θ)-功率因数,一般情况下,电动机上会表明 希望能帮到您。
3kw电机
额定电流是多少
答:
具体的还要看
电机
的极数,2极为6.3安、4极为6.7安、6极为7.4安、8极为7.9安(Y2系列电机)。
3KW电机
动力线用多少平方线?最新规范
答:
3KW电机
动力线用1平方毫米的铜导线。动力线是380V50HZ的
交流电
根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=3000÷(1.732×380×0.85)=5.363(A)1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A ...
3KW
的三相
电机
正常电流是多大?
答:
3千瓦三相
电动机
的额定电流应该是6安倍。电动机的电流计算公式:三相电动机 功率1千瓦 每相2(安) 电流(安)=功率(千瓦)瓦)*1000/1.73*380*力率*效率 (备注:力率:0.85;效率:0.85)
电机
功率
3KW
等于多少安?
答:
1、如果是三相电阻负载,如电烤箱(供电线是3根火线,每两根之间zhi电压是380V),电压U、电流I、功率P三者的关系是:P=根号 3*380*I 所以,当P=3000W时,I=3000/(1.732*380)=4.558A 2、如果是三相电,含电感的负载(比如是
电动机
),U、I、P三者的关系是:P=根号 3*380*I*cosψ ...
三千瓦
电机
用多大接触器
答:
所以选空气开关25A的。(如 NM10-100/330 25A)
交流
接触器:选大于交流异步
电动机
的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以(如 西门子的3TB4022, 3TB4122)热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(
电机
铭牌上的额定电流).(如 JR16 系列 )...
3kw
的
电机
应该配多大A的热过载继电器和
交流
接触器
答:
你可以进行一下简单的计算,
3KW
/380V
电机
额定电流是6A(380V的三相电机额定电流大致等于功率数的2倍)接触器的选择应为额定电流的2~3倍,热继电器的选择应将额定电流放在热继电器控制量程的中间位置。
电机3kw
,220V,怎么计算电流呀!结果就是选用多大的快插接头??
答:
功率 除以 电压=电流。
3kw
除以220V=3000/220=13.64安培 如果考虑
电机
性质的负载,就要考虑功率因素[比如0.85],这时候的最大工作电流为:13.64安培除以0.85=16.04。可以选择16到20安培的插接件。最小16安。电机往往不会满负荷运行。无需考虑短时冲击电流或启动电流。