22问答网
所有问题
当前搜索:
3kw交流电机
3KW电机
用多大的热继电器?
答:
所以,
3KW
的
电动机
大约6A多电流,空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。
交流
接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以。热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(
电机
铭牌上的额定电流...
3KW电机
用多大热继电器
答:
所以,
3KW
的
电动机
用多大的,开关,接触器,热继电器呢?求经验算法...
答:
对于380V三相
交流
异步电机,1KW的额定电流大约是2A,因此
3KW电机
的电流预计在6A左右。空开(断路器)应选择能够承受电机启动4到7倍电流的,如25A,以防止过载。交流接触器则需要选择大于电机额定电流1.2倍以上的,如9A或12A,确保有效控制和保护。热继电器的选择范围应在电机额定电流的1.1倍到1.5倍之间...
3KW电机
需要多大空开
答:
3KW
的
电动机
大约6A多电流 空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。
交流
接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以。热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(
电机
铭牌上的额定电流)。
3KW电动机
要用多大的热继电器?
答:
3KW电动机
所需热继电器的选择,需要考虑电动机的额定电流和热继电器的整定电流。对于3KW的电动机,其额定电流通常在6A左右。热继电器的整定电流一般设定为电动机额定电流的1.1\~1.25倍,即6.6\~7.5A。因此,应选用调节电流范围为5\~9A的热继电器,并将整定电流设定为7A。请注意,这只是一个大致...
请问一台
3KW
的
电动机
额定电流一般是6.2A左右。电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机在电路中是用字母M表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。按工作电源种类划分:可分为直流电机和
交流电机
。直...
3KW电动机
需要多大的热继电器
答:
3KW电动机
