22问答网
所有问题
当前搜索:
3u0多大时判断为接地
电压互感器二次侧
3U0
、3U0什么意思
答:
在正常情况下3U0约等于0,当出现单相接地、两相接地、电压互感器保险单相或两相熔断时
,3U0电压可达到十几伏、二十几伏、三十几伏到一百伏,这时会打出3UO遥测越限告警信号。
单相
接地
信号怎么发出来的
答:
单相
接地
发生时中性点电压(零序电压)会升高,一般该电压升高到超过20%的相电压
时候
(定值),电压继电器或测量仪表会发出报警信号,该信号就是单相接地告警信号。
在变电站如何
判断
线路是否
接地
,线路接地后如何处理
答:
线路
接地
有保护装置体现,如果是高压线路保护会有距离保护能看出故障距离,和故障类型。如果保护动作,开关跳闸会有事故总信号和其他一系列信号,会发到后台或者控制屏。这时有光字牌亮,还会有事故音响。线路接地后如果是瞬时故障,开关跳开会重合一次,如果你是值班员应该向上级和调度回报,询问是否要专业人员...
在电力系统中
3u
o是什么意思;设备在正常运行的情况下3uo报警,同时10千伏...
答:
其他两相对地电压从相电压升高到线电压,跟普通220v低压配电电路不同的是高压架空线路
接地
后可以允许一段时间继续运行(中性点不接地系统相线接地造成的接地电流不大)也就是你见的只告警不跳闸,但仍应该迅速排除线路故障,
电压互感器JDZX8-35剩余绕组电压是多少
答:
剩余绕组接成开口三角,反应一次系统的接地时3U0,根据其数值来判断接地状况
。35kV属非直接接地系统,因此其辅助绕组的每相电压应为100/3V,当一次系统发生单相纯金属性接地时,其二次电压值3U0=3*100/3=100V
3U0接地
和3I0接地有什么区别?请高手指点。
答:
3UO叫定子
接地
零序电压,靠零序电压分量来保护95%的定子绕组接地.而另外靠近发电机中性点范围的5%的保护死区由3欧米茄0(符号打不上去,见谅),也叫定子接地三次谐波电压来保护。两者共同来完成定子接地100%范围的保护。补充:由于有消弧线圈的存在,接地点不会发生大的电弧,所以发电机不会很快着火。此时消弧...
关于电压互感器的问题
答:
即二次电压一般都按100V考虑。 小电流系统,单相
接地时
(以A相接地为例),
3U0
=Uba+Uca=-3Uao(Uao为正常运行时A相剩余绕组电压),因此当开口三角绕组电压取100/3V时,故障时开口三角反映的3U0刚好等于100V(3*100/3=100)。 大电流系统,单相接地时(以A相接地为例),3U0=Ubo+Uco=-Uao,...
10kv母线电压互感器二次侧电压(被采纳了追加分)
答:
开口三角电压也变为100V。这些都是理论的电压值,实际情况会上下几伏,我这里有一组C相单相金属性
接地时
的数据:Ua:100V、Ub:99V、Uc;5.9、
3U0
:94.78,你一看就明白了 同是这组互感器正常运行时的电压(经我们检查试验不合格):Ua;61、Ub:64、Uc:58:3U0:5.8 ...
母线三相电压录波,发生了什么故障
答:
0秒后Ub幅值较大,Ua和Uc幅值较低,目测三相电压和不为零,有零序电压,故为CA
接地
故障。综上所述,小电流系统C相接地发展为CA相接地,故选B。❂ 2、35kV母线电压和零序
3U0
录波,电网发生了什么?功率振荡三相短路铁磁谐振接地故障录波分析:功率振荡时,三相电压同时波动,三相电压包络线比较...
...范围是多少?当10kV母线单相
接地时
零序电压(即
3U0
)又有什么变化?_百 ...
答:
正常运行电压很小
接地时
有100V电压
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
零序电压3U0一二次怎么换算
10kv3U0不能超过多少
10kV母线3u0电压30
接地时3u0电压是什么
3u0电压是多少为正常
定子接地3u0与3w区别
零序电压U0和3U0的区别
35kv母线3u0电压是什么
35kv零序电压3u0一般多少