22问答网
所有问题
当前搜索:
3千瓦需要用多大的空开
3
相380v三十
千瓦用多大空开
开关
答:
3
相380v30kw用65A左右
的空开
,建议选择63A或者80A。30KW,假设三相电压为380V,功率因数为0.9,其电流约为50.65A如果负载为电机、电磁阀、变压器等感性负载,则
需要
为额定电流的2-3倍,即125A或160A。如果负载是照明、取暖设备等阻性负载,则需要为额定电流的1.2-1.3倍。30kW三相异步电动机的额定...
三相电,用3p32A
的空开
能带多少
千瓦
的功率
答:
是11
千瓦
。由功率功率电功率计算公式:P=W/t=UI算出。参考百度百科三相电:交流发电机的原理是:在发电机内部有一个由发动机带动的转子(旋转磁场)。磁场外有一个子绕组,绕组有
3
组线圈(三相绕组),三相绕组彼此相隔120°电角。当转子旋转时,旋转磁场使固定的定子绕组切割磁力线(或者说使电动势绕组中...
已知3万
3千瓦
最大功率,380V电压
需要多大的空气开关
?
答:
33
KW
,电流65A,选100A
的空开
即可
30
千瓦用多大的空开
答:
一、30
千瓦用多大的空开
若使用的是三相电压的话,
需要使用
50.65A左右的空开。如果使用的是变压器类的感性负载的话,则需要使用2-3倍的电流,那么就需要使用125A-160A的空开。若使用的是照明或加热设备的话,则
需使用
63A-80A的空开。二、空开与漏电保护器有什么区别 1、控制形式不同 空气开关的主要...
三相电10
千瓦用多大的
电缆和
空开
答:
(1)380V三相电10KW的电流约为20A左右,应当用4平方MM的电线就够了,然后
空开
稍微可以大点选25-32A都可以。(2)380V三相电10kw
要用
10平方线空开63A最好安。(
3
)1. 380v 1kw=2a 2. 10kwx2=20a 3. 4平方电缆载流量39a 4. 安全起见,选用4平方电缆。
三相9
千瓦用多大空开
?
答:
20安空气开关就可以。三相9
千瓦用
电设备,其电流为18安。因为9千瓦功率的设备,按照公式功率=√
3
×电压X电流。换算一下即得出电流为18安。按照18安的电流,匹配20安
的空开
即可。还有一个最简便的。计算电流公式。三相的电流公式为千瓦×2, 印得出电流。通俗易懂,便于记忆。
3
匹空调
要用
多少A
空气开关
答:
3P的空调额定电流为32A,可
使用
40A
的空开
。
3
匹大约2.2
千瓦
,根据产品铭牌标注的额定电流配置空开就行了。32A或者40A的漏电两匹空开就可以了。
我家酒电320
千瓦
,
应该用多大空开
?多大电缆?怎么计算?
答:
320
千瓦
电流计算如下:P=√
3
×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=320÷(√3×0.38×0.85)=581(A)根据电流对照表,320
KW
负载至少要选择300平方的铜芯电线。
空气开关
的选择按照负载电流的1.2倍选择,
需要
选择630A断路器。
33
千瓦的
家庭电器
用多大
4p
空开
答:
33
kw
3
相 380V 感性设备 额定电流 70A 选用100A
空开
3
万2
千瓦用多大的空开
答:
1.
3
万2
千瓦
是32千瓦,即32000W。2. 三相电源是70安电流。用100安
的空开
。3. 望能采纳。
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉