22问答网
所有问题
当前搜索:
3千瓦需要用多大的空开
我家酒电320
千瓦
,
应该用多大空开
?多大电缆?怎么计算?
答:
320
千瓦
电流计算如下:P=√
3
×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=320÷(√3×0.38×0.85)=581(A)根据电流对照表,320
KW
负载至少要选择300平方的铜芯电线。
空气开关
的选择按照负载电流的1.2倍选择,
需要
选择630A断路器。
三相电10
千瓦用多大的
电缆和
空开
答:
(1)380V三相电10KW的电流约为20A左右,应当用4平方MM的电线就够了,然后
空开
稍微可以大点选25-32A都可以。(2)380V三相电10kw
要用
10平方线空开63A最好安。(
3
)1. 380v 1kw=2a 2. 10kwx2=20a 3. 4平方电缆载流量39a 4. 安全起见,选用4平方电缆。
6
千瓦
三相380V的空气断路器
要用多大的
答:
380V
应该
是三相电源吧?若是这样则选用:16A DZ47-63/3P Ir=16A。一、6KW按三相380V负载计算电流:Ijs=P/U/√
3
/cosφ=6000/380/1.732/0.85≈10.7A;选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=10.7×1.2≈12.9A,选择Ir=16A的塑壳式微型空气断路器合适,如...
15kw380v
用多大空开
答:
而要在220v单相电机使用的情况下,就要用D63安培的空开。15kW380V的电机
需要多大的空开
?15kw380v的电机需要60A的空开,要知道15千W380v电机
用多大
空开,就先算出15kW380v电机的电流,根据公式功率等于根3乘以电压乘以电流乘以功率因数,15
千瓦
等于15000瓦,即电流等于15000瓦除以根3除以电压380除以功率...
10
千瓦的用
电量
需要多大的空开
?
答:
空开
选用63A以上。1、10
千瓦用
电器如果在220V的电器,它的最大电流在40A左右,10平方以上的铝线或6平方的铜线,空开选用63A以上。2、如果是380V 的电器,它的电流在20A左右,6平方的铝线也可以,如果线路比较长,电机(因为电机起的电流大)在这个基础上
要
加大。
3
、10
千瓦空气开关
原理是当线路发生一般...
38
千瓦应该用多大空开
以及电缆?
答:
三相38
千瓦
负载的电流大约是80A上下,所以
要使用
100A
的空气开关
。能承载80A电流的
三
芯铜电缆,最小截面积是
3
×25mm²。见下表(比较常见的VV22型电缆载流量)
30
千瓦
380v配
多大空开
?
答:
答:30
千瓦
380V配C60(额定工作电流为60A)
空开
。解析:30kW功率,在380V电压的三相电源时,根据三相电功率公式:P=√
3
*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=30000/(1.732×380×0.8)≈57A,即30...
三相四线20
千瓦要
几倍
空开
答:
三相四线20
千瓦要
50A空开。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=20/(1.732X0.38X0.85)=36A(按三相市电计算,功率因数取0.85)动力电路
用空开
规格有:20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A),可选50A空开。
空气开关
...
1000瓦的电流是多少 11
千瓦
三相空调室外机
需要多大的
断路保护器_百度知 ...
答:
1000瓦的电流是4.5A(单相)或2A(三相); 11
千瓦
三相空调室外机
需要
32A的断路保护器。1)根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=1/(1.732X0.38X0.85)=2A(按三相市电计算,功率因数取0.85)当P=11kw时,I=20A。 2)单相电时:电流I...
3
相用电100安
空气开关
能用多少个
千瓦
答:
三相
空开
额定电流100A如果三相平衡
使用
(电机)可载60Kw左右 理由是:根据 p=1.732x380x100=65816W=65.8kW,这是理论计算,如果开关质量过硬的话,带65
kW
没有问题,三相100A的自动
空气开关
其热脱扣电流为额定值的2到
3
倍,电流越大,保护动作时间越短,额定短路电流额定值的10倍,即电流达到1000A是...