答:
该功率需要
使用400
平方的铜芯
电缆
。
400千瓦
380v需要使用400平方的铜芯电缆,因为根据功率公式P=1.732UIcosφ,可计算出电流为715A,而根据电缆载流量表,400平方的铜电缆载流量约为750A,能够满足电流要求。因此,使用400平方的铜芯电缆能够保证负载的正常运行。
400千瓦用多大电缆
答:
400千瓦
需要178.75平方毫米的电缆。计算方法如下:(以电动机为例)。根据三相交流电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85);I=400000÷(1.732×380×0.85)=715(A);电缆截面积S=715÷4=178.75(平方毫米)。电缆
电线电缆
是用以传输电(磁)能、传递信息、实现电磁...
400千瓦
功率需要
多大电缆
,600安培的电流要
用多大
线径的电缆?
答:
400kw满负荷电流约760安,最少用300平方铜芯
电缆
。先计算
400千瓦
的额定电流,假设电压是三相380V,功率因数0.9,则其额定电流就是675.3A;如果距离不远,无需考虑压降的话,用YJV-0.6/1KV-3*400mm2的铜芯电缆即可;如果是600A电流,无需考虑压降的话,用YJV-0.6/1KV-3*300mm2的铜芯电缆即可...
400千瓦
功率需要
多大电缆
,600安培的电流要
用多大
线径的电缆?
答:
400
kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=400/1.732/0.38/0.8=360/0.53=755安\x0d\x0a 如果是近距离(几十米以内),铜
电缆
180平方毫米,铝电缆240平方毫米。\x0d\x0a 如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。\x0d\x0a 如果介于长距离和短距离之间,铜...
400千瓦
功率需要
多大电缆
,600安培的电流要
用多大
线径的电缆?
答:
400
kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=400/1.732/0.38/0.8=360/0.53=755安 如果是近距离(几十米以内),铜
电缆
180平方毫米,铝电缆240平方毫米.如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米.如果介于长距离和短距离之间,铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米.600安培的电流 如果是...
400千瓦用多大
的
电缆线
?
答:
总功率
400
KW电压380v需要用400平方的铜芯
电缆
。按功率因数0.8计算,电流大约为760A。【根据功率公式】P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=400/(1.732X0.38X0.85)=715A(功率因数取0.85)【电缆选择技巧】电缆的额定电压等于或大于所在网络的额定电压,电缆...
400千瓦
的电机
用多大
的
电缆
答:
总功率
400
kw的电流约800A,用2根铜线并用时每平方载流3A算,用一根铜线时每平方载流2.5A算。800/3≈270(平方)
电缆
的定义:定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。定义2:通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的...
400
kw380v用多少平方的
电缆
答:
400
平方。根据查询百家号创作者诸小喜爱科技显示,400k瓦380伏最大工作电流800A,实际上达到100
千瓦
以上的负荷,按每千瓦一平方来选用导线,要用400平方的
电缆
。
400
kw380v
用多大电缆
答:
400平方。根据查询百度百科信息显示,
400千瓦
如果是380伏特,最大工作电流为800安,实际上达到100千瓦以上的负荷,可按每千瓦一平方来选用导线,那么就要用400平方。
总功率
400
kw 电压380v ,请问需要
用多大电缆
?
答:
总功率
400
KW电压380需要用400平方的铜芯
电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=400/(1.732X0.38X0.85)=715A(功率因数取0.85)查上面电缆载流量表,可选400平方的铜电缆。距离较远可选500平方电缆。