22问答网
所有问题
当前搜索:
400千瓦用多大电缆
400千瓦
的电机
用多大
的
电缆线
?
答:
额定功率=
400
kW,三相电压=380V,功率因数=0.85,额定电流=715A,可选
电缆
:500mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量750A,相应功率419.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为689.1m;300mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量740A,相应功率414kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为419.1m...
400千瓦
功率需要
多大电缆
,600安培的电流要
用多大
线径的电缆?
答:
400
kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=400/1.732/0.38/0.8=360/0.53=755安 如果是近距离(几十米以内),铜
电缆
180平方毫米,铝电缆240平方毫米。如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。如果介于长距离和短距离之间,铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。600安培的电流...
400千瓦
电机
用多大
线
答:
总功率
400
kw的电流约800A,用2根铜线并用时每平方载流3A算,用一根铜线时每平方载流2.5A算。800/3≈270(平方)
电缆
的定义:定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。定义2:通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的...
400千瓦
的变压器低压应该怎么选择
电缆
?
答:
400
kvA变压器低压可以选择3x150+1x70平方铜芯
电缆
(不考虑电缆长度产生的压降影响)。选用过程:1、求变压器低压侧的额定电流 Ie 400kvA变压器低压侧的额定电压是400V。Ie=400KVA/(√3x400V)≈577A 2、依据 Ie 查表确定电缆截面积(以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x150+1x70平方铜芯电缆的安全...
总功率
400
kw 电压380v ,请问需要
用多大电缆
?
答:
总功率
400
KW电压380需要用400平方的铜芯
电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=400/(1.732X0.38X0.85)=715A(功率因数取0.85)查上面电缆载流量表,可选400平方的铜电缆。距离较远可选500平方电缆。
400千瓦
光伏
用多大电缆
答:
铜电缆为180平方毫米,铝电缆为240平方毫米。
400千瓦
光伏
用多大电缆
是需要通过公式进行计算的,P=√3UIcosa,而cosa为功率因数,取值0.85。最后得到的结果是715安,根据电流表对应的数值。600安培的电流 如...
400
kw发电机组要配
多大电缆线
??
答:
400
kW发电机电流约:400/【0.66*0.8】=757.6A。开关一般选用1.2-1.3倍:910A-985A。1000A。一般选用
电缆
要以开关为基准,即1000A,可以选用1250A的母线槽。电缆的话,可以选用三根:ZRNA-4*240+120并联运行。
总功率
400
kw 电压380v ,请问需要
用多大电缆
?
答:
总功率
400
KW电压380需要用400平方的铜芯
电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=400/(1.732X0.38X0.85)=715A(功bai率因数取0.85)查上面电缆载流量表,可选400平方的铜电缆。距离较远可选500平方电缆。
380的
400
个
千瓦用多大电缆
?多大空开?
答:
400
KW的额定电流有700A左右,应该配1000A的空气开关。1、使用500V单芯聚氯乙烯绝缘电线(BV、BVR),185平方毫米在空气中敷设长期连续负荷允许载流量429A。即3X(2X185mm^2)(每相185mm^2双并)。若电线敷设在
电缆
沟内则需要3X(2X240mm^2),即每相240mm^2双并。接零、接地你自己考虑(参考一根...