22问答网
所有问题
当前搜索:
50铝电缆1000米能带多少千瓦
50
平方的
铝
芯
电缆1000米多大
阻值
答:
50平方铝芯电缆能带84千瓦
。根据电缆截流量对照表(如图),查得50平方铝线的安全载流量为150A。因此功率为:P=1.732UIcosφ =1.732x0.38x150x0.85 =84kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)。
50
平方的
铝
芯
电缆能带多少千瓦
?
答:
50平方的铝芯电缆能带84千瓦
。电缆选择的简单算法:1.10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量。2.相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。3.如果导线穿管乘以系数0.8,高温场所使用乘以系数0.9,裸线(如...
1000米50
平方铝心
电缆能带
启动9个3
千瓦
的潜水泵吗?
答:
可以带动9个3
千瓦
潜水泵。
50
平方线
可以带多少千瓦
答:
约可负载100千瓦
,50平方电缆的安全载流量约250A。电缆明敷设时环境温度在30和40度之间可以承载185A和170A电流,电缆穿管后在土壤中敷设时可以承载130A-165A之间。在作为三相电机的接线电缆不太长(10米内)时可载荷2.5KW(10.5A),线段过长相应载荷降低。一般按每平方载流4~6A选取,长线取小值,短线...
50铝
芯
电缆能带多少千瓦
答:
P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×200×0.85=110KW。所以50平方的铜芯电缆能带110千瓦,
50平方的铝芯电缆能带84千瓦
。电缆选择的简单算法:1.10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量。2.相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2...
...千瓦变压器
1000M
用25平方四芯
铝电缆能带多少千瓦
的负荷
答:
允许载流=220×7%/1.132=13.6安。
可带
三相对称负荷:1.732×380×13.6×0.8=7160w=7.16
千瓦
。也就是说,
1000米
的25平方
铝
芯
电缆
,当终端负荷达到7千瓦时,电压降就达到7%了。如果允许降压10%,则可载流22/1.132=19.4安,即负荷约10千瓦左右。所以,你想带那么多的负荷是无法实现的。
420v
1000米50
平3项4线
铝线
的压降是
多少
?总功率40KW,最好能给个计算公 ...
答:
总功率40KW,电流=40*2=80A
1000米50
平方
铝线
,单根电阻=2.9/50*1000=0.58Ω 电压降=1.732*80*0.58=80V 这个电压降实在太大了,你的未端电压只有300V。380V的低压供电半径不能超过500米。建议改用高压供电,自己买个50KVA变压器 ...
1000米
远负载20
千瓦
的动力电需要
多少
平方的
铝线
?
答:
三相380V20KW时的电流大概是每相18A,如果近距离的话4平方
铝线
就可以了,但因为
1000米
距离太远,铝线电阻率又比较大,10平方mm的线1000米带20KW负载其降压大概有50V左右,再说如果负载是马达还存在启动电流特别大,降压大多可能无法启动,所以推荐用
50
平方mm以上的铝线。
1000米
的距离,10个平方
铝
芯线,国标,220伏。末端
能带多少千瓦
的设备!
答:
在这种情况下,凭借
1000米
长度和10个平方
铝
芯线,根据安装距离和电线的断面积可以估算最大负载电能的值。根据国内
电线电缆
的标准,最大负载分别为:1. 220伏电压下,10平方铝芯线的最大负载为30安,最大负载电能为6.6
千瓦
(
kW
)。2. 220伏电压下,使用更大的铝芯线(比如25平方铝芯线)的最大...
电压380v 功率50kw 距离
1000米
需用
多大
截面
铝
芯
电缆
?
答:
50KW的三相负荷、
1000米
的配电距离,应选择150mm²的
铝
芯塑料绝缘
电缆
合适。计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=50000/380/1.732/0.85≈89.4A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:89.4×(1+20%)≈107.3A;在不考虑供电距离的情况下,选择70mm...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
50平方铝线1000米远最大功率
50平方铝线1000米电缆压降
5铝0电缆可以带多少千瓦
1500米50电缆能带多少千瓦
50平方铝线能带多少千瓦
50的铝电缆带多少千瓦功率呢
铝芯50平方380v能带多少千瓦
50铝电缆带多少电流
50铝芯电缆线能带多少千瓦