按7%电压降计算:
单根电线直流电阻=1000×0.0283/25=1.132欧姆。
允许载流=220×7%/1.132=13.6安。
可带三相对称负荷:1.732×380×13.6×0.8=7160w=7.16千瓦。
也就是说,1000米的25平方铝芯电缆,当终端负荷达到7千瓦时,电压降就达到7%了。
如果允许降压10%,则可载流22/1.132=19.4安,即负荷约10千瓦左右。
所以,你想带那么多的负荷是无法实现的。
电缆是四芯的电缆,假如两台电焊机或者两个泥浆泵分着用呢
追答泥浆泵每台功率是多少?
追问总共大概14千瓦左右
追答14千瓦的电流约是26.5安,在单线上的压降约是26.5×1.132=30伏,线电压降约52V压降达14%,长期运行,一则电机出力不足,二则易烧电机。动力负荷的电压降一般要求不大于7%。
追问谢谢