22问答网
所有问题
当前搜索:
50MA的漏保一般多少漏电动作
漏电保护
器
的动作
时间是如何规定的
答:
1、380Vac/220Vac末端漏电漏电保护一般是30mA,恶劣环境一般是15mA,
漏电保护的动作时间小于0.1秒
。2、380Vac/220Vac总配电箱一般有50mA、100mA、150mA、200mA、250mA、300mA,但是*mAx*秒≤30mA·s,根据这个公式就可以计算得出动作的合格时间了。可以参考现行(2016年8月6日)标准:(JGJ 46-2005...
...15mA以下不动作剩余电流
50mA动作
什么意思、
答:
也就是说50MA,
30MA是漏电开关的漏电动作值
,当达到这个电流值,漏电开关动作,切断故障电源。
漏电
断路器上的额定剩余
动作
电流30ma和
50ma
有什么区别?
答:
漏电
断路器上的额定剩余
动作
电流是指漏电电流跳闸的设定值,动作电流30ma是指电流达到30毫安时就会跳闸,动作电流
50ma
是指电流达到50毫安时就会跳闸,所以设定值较高时电流的工作范围会更大一点。设置的小就会更安全,但是容易跳闸。额定剩余动作电流是制造厂对剩余电流动作保护装置规定的剩余动作电流值,在该...
家用
漏电保护
器
多大
合适
答:
一般建议使用额定动作电流值为30mA的漏电保护器
,因为在家装电路中,漏电保护器在线路漏电或故障时,可以自动跳闸,具有保护的功能,所以选择30mA是比较合适的,如果选择50mA的漏电保护器,灵敏度较低,容易出现误操作。二、选购漏电保护器需要考虑哪些参数 1、漏电动作分断时间:据齐家网专家介绍,该项参数...
漏电保护
开关电流大小
答:
漏电保护器漏电电流的规格有:6mA、10mA、30mA、50mA、100mA等
。3、漏电动作电流值在50mA及以上的低灵敏度型漏电保护器不能做家用漏电保护,但如选择更低的漏电电流值可能会误动作,也会影响正常使用,安装家用漏电保护开关是目前可靠、简便的家庭用电安全防护措施。4、用电器总功率4KW,那么4000W/220V...
漏电保护器
漏电保护的动作
电流都一样吗
答:
30ma以下电流人体可自主摆脱不构成致命,因此家用
漏电保护
器额定
漏电动作
电流
一般
为30ma。人体的感知电流数值男为1.1mA,女为0.7mA;摆脱电流男为16mA女为10.5mA,儿童要较成人为小。在较短时间内危及生命的电流是致使电流,从两个方面理解,一是电流达到
50mA
就会引起心室颤动,有生命危险,而100mA以上...
漏电开关
,额定40A,
漏电保护
电流
50mA
,这个家庭用行不?
答:
你好!根据你家的电器,40A
漏电开关
可以带动10KW左右的电器,
50mA
是在漏电的情况下达到50毫安就跳闸,保护人身安全,人能够承受安全电压36V,电流30毫安以内。
在浙石化工程中施工现场临时用电:总配电箱400A 250A
漏保
,二级配电...
答:
总箱
漏电开关
配置
动作
电流为300mA,动作时间0.1s或1
50mA
,0.2S;二级箱配置动作电流75mA或
50mA
,动作时间0.1s;三级箱漏电开关配置动作电流30mA,0.1s即可。依据施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005.
...箱25oA漏电100mA0.1秒(B箱)配电箱100A
漏电50mA
o.1秒可以吗
答:
这个选择是可以的。
漏保
器每级动作时间 一级保护300mA-0.3s;二级保护1
50mA
-0.2s;三级保护30mA-0.1s。 总配电箱中
漏电保护
器的额定
漏电动作
电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。
50千瓦逆变器用100安
的漏保
50毫安
动作
电流容易跳闸吗?
答:
1、计算漏保额定电流 50KW逆变器的额定电流:50KW/(√3x380Vx085)≈89.3A 选择100A
的漏保
勉强可以,但是只要稍有过载(过载11%)就会跳闸。2、漏电保护值
一般
为防止人员触电,选择30mA,
50mA
通常针对设备的对地漏电,所以50mA还不是最灵敏的
漏电动作
值。漏电保护是个双刃剑,很小的漏电电流就会引发...