漏电保护器漏电保护的动作电流都一样吗

如题所述

不一样,根据应用场所的不同漏电保护器的动作电流也会有所差异。

10mA-16mA的漏电开关是应用于医院、手术室、病床的。30mA的漏电开关是应用于人身触电防护的,也就是普通民宅的。100mA漏电开关是应用于表计或信号基站的。300mA-500mA漏电开关是应用于加油站等易燃易爆场所的火灾防护的。

30ma以下电流人体可自主摆脱不构成致命,因此家用漏电保护器额定漏电动作电流一般为30ma。人体的感知电流数值男为1.1mA,女为0.7mA;摆脱电流男为16mA女为10.5mA,儿童要较成人为小。

在较短时间内危及生命的电流是致使电流,从两个方面理解,一是电流达到50mA就会引起心室颤动,有生命危险,而100mA以上的电流则中心将人致死,30mA以下暂时不会有生命危险。人的心脏每收缩扩张一次有0.1秒的间歇,而在这0.1秒内,心脏对电流最敏感,若电流在这一瞬间通过心脏,即使电流较小,也会引起心脏颤动,造成危险。

扩展资料

漏电保护器选用原则

根据使用目的和电气设备所在的场所来选择

1、直接接触触电的防护

因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重,所以要选用灵敏度较高的漏电断路器,对电动工具、移动式电气设备和临时线路,应在回路中安装动作电流为30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对家用电器较多的居民住宅,最好安装在进户电能表后。

如果一旦触电容易引起二次伤害(比如高空作业),应在回路中安装动作电流为15mA,动作时间在US之内的漏电断路器。对于医院中的电气医疗设备,应安装动作电流为6mA,动作时间在US之内的漏电断路器。

2、间接接触触电防护

不同场所的间接接触触电,能对人身造成不同程度的伤害,所以,不同场所应安装不同的漏电断路器。对容易触电的危害性较大的场所,要求用灵敏度比较高的漏电断路器。在潮湿场所比在干燥场所触电的危险性要大得多,一般应安装动作电流为15-30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对于水中的电器设备,应安装动作电流为6- l0mA,动作时间在US之内的漏电断路器。

对于操作人员必须站在金属物体上或金属容器内的电气设备,只要电压高于24V,就应安装动作电流为15mA以下,动作时间在US之内的漏电断路器。对电压为220V或380V的固定电气设备,当外壳接地电阻在500fZ以下时,单机可安装动作电流为30mA,动作时间在0.19之内的漏电断路器。对额定电流在100A以上的大型电气设备或带有多台用电设备的供电回路,可安装动作电流为50--100mA的漏电断路器,对用电设备的接地电阻在1000以下时,可安装动作电流为200-500mA的漏电断路器。

参考资料:百度百科-动作电流

参考资料:百度百科-漏电保护器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考