22问答网
所有问题
当前搜索:
50千瓦需要配多大的开关
50
个
千瓦的
功率
需要
多少安得漏电
开关
答:
160A是合适的,跳闸的时候检查
开关
,如果特别烫,是过流或过热动作跳闸,可能是你导线截面积偏小,电压偏低引起过流发热跳闸,也可能是导线和开关连接处处理不好、接触不好发热引起跳闸;如果开关温度不高,是电路或电动机有漏电现象,超过30mA漏电保护功能跳闸,和电流大小无关。
三相电路中50000w,距离
50
米,
需要配多大开关
及电缆?
答:
50千瓦
大约跑一百个流!最少配35平电缆(也可
配50
),125A或160A
开关
!50平160A相对来说安全一些!
380v
50千瓦需要配多大的
空气
开关
答:
125A的空开啊
380伏
50千瓦用
电量要装
多大的
电表?多大的空开?多大的漏电
开关
?
答:
您的数据不全,我只能估算。
50千瓦
约100安培,不建议用直通计量的电表,电流较大容易烧端子,建议配互感器。电表才用1.5-6a的,互感器才用150/5,一次穿心。空开在用125a的,漏保160的
50千瓦用
电量用125a的总
开关
可以吗
答:
根据电缆截面就可以知道了允许多长,假设负荷是几个小负荷加起来的,总数为
50千瓦
,功率因数假设为0.85,电流大约89A,选用PVC绝缘,钢带铠装,地中直埋,温度敷设综合系数0.7,35平方的最多200米,50平方的最多300米。满足电缆压降不超过5%。
50千瓦需要多大的
电线,和漏电
开关
?如何计算公式和系数
答:
八九折。 (就是穿管除以0.8或0.9)裸线加一半。 (就是不带皮的单股线算出电流后加一半)铜线升级算。(就是说
用
铜线算出结果在乘以2 上面说的是铝线这里说的铜线OK!!
要
是在不明白就没发说了!!!)算出电流以后你自己就知道
配多大开关
了!记住:开关不能大于电流太多!!!
功率
50千瓦
制冷机,用25平方铜线,120长,空气
开关
100A,启动就过流保护,问...
答:
起动电流如果没有措施,是额定电流的4~7倍,100A的空开不够。
多少
千瓦用
多少安断路器怎么算?
答:
2014-06-21 多少瓦的有多少安,还有用什么
开关
怎么计算啊,要详细的 2015-06-23
50
个千瓦的电机要用多少安的断路器 2 2010-12-29 1
千瓦需要
多少安培的断路器 5 2014-10-10 怎么计算电机多少千瓦,要用
多大的
接触器和开关? 9 2010-04-21 一千瓦应该用多少安的空开,怎么算? 11 2014-12-21 4kw的...
55
千瓦的
电机
需要多大的
空气
开关
?
答:
55
千瓦的
三相电机额定电流约100A,
开关
应该选择大于额定电流1.5倍的,一般空气开关最大只有120A,建议使用160A的塑壳断路器
50千瓦需要多大的
变压器容量
答:
这
要
看电动机是否带启动器(包括星三角启动器、软启动器和变频器)。如果带启动器,变压器的容量应该是电动机的2至2.5倍;如果是直接启动,则至少要4至5倍以上。额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接
开关
位于主分接,是额定空载电压、额定电流...