50千瓦需要配多大的开关
50千瓦配多大
电缆,
多大开关
答:
这个
配多大
电缆和
开关
要综合考虑。主要因素有供电距离,电压等级,环境温度等。如果按供电距离100米,电压是380伏,环境温度20度计算,
50千瓦的
功率,配35平方的铝芯电缆和125A的空气开关就可以了。
50千瓦的
耗电量
要
装多少安的总
开关
?
答:
50千瓦的
耗电量
要
装250安的总
开关
即可。
50千瓦
380伏电压
用多大的
空气
开关
?
答:
首先计算电流,然后再按额定电流的1.2倍来选择空开就行了。50000÷(1.73×380×0.9)=84.5A,84.5×1.2=101A,选择标准系列100A的空开就可以了。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开
的开关
。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常...
我想问一下
50
个
千瓦
应该
用多大的
空开用多大的电线
答:
一般50kw都是采用三相工作,那就得
用
3P120a空气
开关
,用16平方铜线
用电量为
50千瓦
漏电
开关用多大
答:
你说的应该是三相电,按每千瓦2A的感性负载计算,
50千瓦
是100A, 应该选160A的漏电
开关
比较合适。
50千瓦的
电机
需要用多大的开关
、接触器、保护器、电缆?
答:
空开150A,接触器150A,热继电器110~130A,电缆用90MM2的。
50
个
千瓦的
漏电
开关
应怎么选
答:
漏电保护
开关
的规格型号一般是16A,32A,63A,100A,200A等等。三相四线制的50kw的负载可以选择250A的漏电保护开关了。
50kw
用多大
漏电
开关
答:
50千瓦
。如果功率因数为1 电流约75A 。所以选用100A以上的漏电
开关
就可以
380V,50kw的电锅炉
用多大的
空开?用多大截面积的电缆?怎么计算的...
答:
380V,50kw的电锅炉
用
90安培的空开,用35平方毫米截面积的电缆。计算方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.376(安培)根据安全载流量,可以查到需用35平方毫米的铜芯电缆。
50千瓦需要
用
多大的
空气
开关
答:
如果负荷是单台电机的话,起动电流按额定电流的2.5倍算的话,应该
要
到250A以上的空开才行;如果是其他小负荷并联这个就看你是什么负载了,反正得看到负载性质和大小。如果是纯电阻负载如发热管等只要100A就行了;如果有许多小电机4
KW
以下的电机并联(直接起动)的话,计算方法比较麻烦,估计的算要到...