22问答网
所有问题
当前搜索:
55千瓦电机变频启动接线图
55千瓦电机
6根线不星3一角起动用
变频器
起动线怎么接?
答:
55千瓦电机
星三角
启动接线图
如下图所示:原理 星三角降压启动电路图,左边为主电路也成为一次回路;右边为控制回路...
380V55KW的
电机
怎样接线,最好是能讲解一下
接线图
。谢谢
答:
380V
55KW
的
电机
是三角形接法,电机接线盒内有六个接线端子,W2-U2-V2三个端子用铜片短接,U1、V1、W1接三相火线
55千瓦的电动机
控制线路
答:
给你画了一个星形
启动
三角形运转图。
55千瓦电机
6根线不星3角起动用
变频器
起动线怎么接?
答:
用
变频器启动
直接把
电机
连接成三角形,电机接线端子U1和W2,V1和U2,W1和U2用三个连接片连接,从U1,V1,W1 引出三根线接入变频器输出端就可以了
汉显
55千瓦
软
启动器启动
问题
答:
汉显
55千瓦
软
启动器启动
时显示软起时间过长是:都可以,但是建议用16秒的启动时间。新颖
电机
控制装置软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置。填补市场鸿沟软启动器于20世纪70年代末和80年代初投入市场,填补了星三角启动器和
变频器
在功能实用性和价格之间的鸿沟...
我有一台
55千瓦电机启动
电流过大 降不下来星三角启动转速也不够线圈看着...
答:
基本上星形或三角形运行一段跳则可以跟负载有关系,或外部线路以及热保护的设定。从你说的转速不够来看的话,应该是你三角形线路接错,造成缺相,或者星形转向与三角形转向相反造成。星三角接线请严格按照线路图及
电机接线
柱标明的UVW来接好。一定要对图接,老电工疏忽也会出错。查线会很麻烦。
55千瓦
的
电机
得用多大的电缆?
答:
55KW电流取110A,电缆选用3*35电缆。一般三相
电机
的电流等于其功率的2倍。电缆的载流量10平方以下的等于其截面积的5倍,25~35平方的等于3倍或4倍,70,95平方的等于2.5倍,100平方以上的等于2倍。估算出电流后找与其相近的电缆截面,考虑电机起动时电流比较大将截面加大一级就是适合的了。
380V100A的配电箱可以瞬间
启动55千瓦
三相
电机
吗。
变频启动
或降压启动...
答:
1. 定子串电抗降压启动;2. 星三角降压启动;3. 自耦变压器降压启动;4. 软
启动器启动
;其中软启动又包括以下几种方式:1. 晶闸管软启动;2. 磁控软启动;3. 高压磁饱和软启动;4. 智能电磁调压软启动;可以根据实际情况选择一种启动方式。常见
电机启动
方式 笼型异步电机常见启动方式有:直接启动和...
电机
分别为
55千瓦
跟75千瓦。。。
变频器
电子热保护分别为150a和120a...
答:
变频器
在正常使用时是不允许接接触器的,特别是输出端是严禁接接触器,只需在前端接入一个250A的空气开关就行了,控制
电机
的
启动
与停止通过变频器的外接控制端子来实现。
55千瓦变频
水泵多大空开
答:
55千瓦
的
电机
需要200或300安空气开关。三相电路,额定电压为380伏,要选择150安左右的空开,避免空开超负载运行,需要乘1.5倍,需要选择225安左右的空开。是单相电路,额定电压为220伏,要选择250安左右的空开,再乘以1.2倍,是300安左右。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
55千瓦电机启动柜说明书
55千瓦电机用什么启动好
变频器启动55千瓦电机接线法
55千瓦电机正确接法
55kw电机变频器启动接线图
55千瓦双速电机接线图
55kw电机用变频器怎么接线
55千瓦电机六根线怎么接
风机变频器接线图