6.4
千瓦
的三相
电机配多大
的空开接触器热继电器,哪位师傅知道?
答:
7、
5千瓦
三相异步
电动机
,额定工作电流为7、5*2=15A,启动电流约为两倍以上即15A*2>30A,根据实际情况为避免频繁误动作,空气开关应选在电流两倍以上,即32A或者40A。接触器可选30A以上如频繁启动当然越大寿命也越高,20A只是寿命会明显降低。关键是热继电器必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-...
50
千瓦电机配多大
电源线
答:
三相电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数 50KW/380/1.732/0.85=89A。根据电流对照表,
电缆
截面建议选择35平方的。
355
千瓦电机
变频启动 用
多大电缆
答:
用两条185平方
电缆
并联使用,可以满足355
千瓦电机
载流量要求。
355
千瓦电机
需要用
多少平方
的
电缆
?
答:
355
KW电机
可配置2根3x185mm²铜芯
电缆
并联使用。355KW电机的额定电流:355KW/(√3x380Vx0.8)≈674A 下表是VV22型电缆载流量表可参考:从上表可知,3x185mm²铜芯电缆的载流量是353A,用2根并联,等效载流量是353Ax2=706A,大于674A,可选用。
55
千瓦电机
需要
多少平方
毫米铜
电缆线
答:
55
千瓦电机
额定电流为110安培,它必须要降压启动,所以35平方的铜线即可。电机,是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能,目前最常用的是,利用热能、水能等推动发电机转子来发电,随着风力发电技术的日趋成熟,风电也慢慢走进...
350
千瓦电机配多大电缆
答:
的铝
电缆
,140mm²的铜电缆。由三相
电机
公式得:P=1.732UIcosΦ 所以350
千瓦
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=350/1.732/0.38/0.8=350/0.53=660A,cosΦ为0.8,电压为380V,电流600A。根据电流660A,查电缆手册YJV知,用230mm²的铝电缆,140mm²的铜电缆。
55
千瓦电机
星三角启动用多大线、最小
配多大
的铜线、、?、、
答:
55KW
电机
额定电流110A,星三角后定子侧和转子侧实际电流为额定电流的1/1.732,为60A,16平方
电缆
安全电流64A,25平方88A。所以,合理性的应选3x25+1x16,最小配2根3x16+1x10
三相三
千瓦电机
用几平方
的电缆线
答:
3kw 380v
电机
,40米,穿管,可用3X2.
5电缆
。功率=电压X安全电流,即×=3000÷380≈8. 查安全过载电流表,理论上3X1.5的铜芯
电缆线
即可。为了安全起见,可用3X2.5铜丝电缆。
57
千瓦
用
多大电缆
?
答:
五十七
千瓦的电动机
,在三百八十伏的电压下,额定运行电流是一百一十多个电流,在线长三十米左右,铜线安每平方毫米七个电流选择(110/7=15.7)可选择国标十六平方毫米的铜芯
电缆
。铝线按四点
五
个电流(110/4.
5
=24.4)可选择二十五平方毫米的铝芯电缆。
75kw
电机配多大电缆
?
答:
如果使用大于70平方铜线,则会超过电流安全数值,易产生安全事故,而小于70平方铜线,则无法带动75
千瓦
的
电机
。1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8,...