1.5
kw电机配多大电线
?
答:
8安培,那么用1.
5
平方线就可以正常运行。1.5平方线的载流量是7.42安培。如果是三相
电机
,1.5KW电机的额定电流为3.9,一条1.5KW的方线也可以工作。如果小于10米,单相可选用1.5平方铜线;三相采用1.0方铜线。如果大于10米,单相可选用2.5方铜线;如三相可选用1.5方铜线。
5个4
千瓦
的
电机
用
多少平方
的
电缆
?用16平方的会怎么样?
答:
我估算:4
千瓦
大约有8安电流,
5
个就是40安电流,再加上启动电流,最大电流会在80安。16平方的铜芯线可承受80安的电流(线的架设不超过100米),所以,用16平方铜芯线正好。
120
千瓦电机
用
多大电缆
答:
电缆线
大小算法:1、电缆线的安全载流量计算方法是220伏的电压下1000瓦电流约等于3.966安 380伏的电压下1000瓦电流约等于1.998安 2.
5
平方毫米铜芯线的安全载流量是28A。2、口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW
电动机的
额定工作电流按“电力加倍”算得为11A)口诀2:按导线截面...
55
千瓦
的
电机
得用
多大
的
电缆
?
答:
55KW电流取110A,
电缆
选用3*35电缆。一般三相
电机
的电流等于其功率的2倍。电缆的载流量10平方以下的等于其截面积的
5
倍,25~35平方的等于3倍或4倍,70,95平方的等于2.5倍,100平方以上的等于2倍。估算出电流后找与其相近的电缆截面,考虑电机起动时电流比较大将截面加大一级就是适合的了。
55
千瓦
的
电机
得用
多大
的
电缆
?
答:
根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=17.5/(1.732X0.38X0.85)=31A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面
电缆
载流量表,可选10平方的铜电缆(10*3+6*1)。距离较短时可选6平方铜电缆。
7.5
千瓦
的
电机
需
配多大
的
电缆
?
答:
如果是三相380伏交流电,电流大小为7500÷380÷1.732÷0.8=14A,400米内架空线,只要使用2.
5
平方铝线或者1.5平方铜线即可,如果穿管、高温场合加一档。
55kw的三相
电机
需用
多大的电缆线
?
答:
一、
电机
工作电流约为110A左右,可以选择35平方毫米的铜
电缆
。二、计算过程:1、额定电流计算 I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2、如果是近距离(几十米以内),铜
电线
25平方毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米...
55
千瓦电动机
用
多大的电缆线
?
答:
55
千瓦
三相异步
电动机
,额定电流105A左右,如果距离短,用25平方铜线,或者35平方铝线,如果距离超过一百米,用35铜线或50平方铝线
50KVA
电机配多大电线
?
答:
50
千瓦
需要25平方
的电线
。根据公式可计算出50千瓦使用的电流为89安,优先考虑导电性建议选择铜制电线。我们可以在网上轻松查取
电缆
载流量对照表,结论是可选用25平方的三芯铜制电缆,使用距离较短时可以考虑16平方。按照三相四线功率的计算方法,这种情况下的电流约为89安培,考虑到安全负载电流的大小,...