22问答网
所有问题
当前搜索:
5千瓦电机配多大电缆
三相电5.5
千瓦电机
用
多大电缆
答:
P=U*I,5500/(1.732*380*0.8)=10.446A。(1.732线电压),(0.8功率因素),短距离2.5mm2(平方毫米)铝线,长距离4mm2(平方毫米)铝线。另外3KW(
千瓦
)以上一般都是三相
电机
了除了加电容补偿功率。先根据电机电流选
电线
,如果线路超过一定长度,还得考虑线路电阻的电压损耗。例如:380伏、18....
5.5
KW电机配
用
多大电缆
?
答:
5
.5KW
电机
用1平方(毫米铜芯导)线。计算方法如下:假设用380V三相四线制网电电源。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)。I=P÷(√3Ucosb)=5500÷(1.732×380×0.85)=9.83(安培)。根据导线载流量:1平方铜芯线允许长期负载电流为8A—12A。所以...
5.5
千瓦电机
距离配电柜150米需要
多大电线
答:
5.
5千瓦电机
应是380V电压三相电机吧?距离150米得用选用1.5mm²铜芯塑料绝缘
电线
或者2.5mm²铝芯塑料绝缘电线。计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=5500/380/1.732/0.85≈9.8A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:9.8×(1+20%)≈11.8A...
5.5
千瓦电机
用
多大缆线
答:
5.
5千瓦
的电流大概是11A,每平方MM的线缆国标的可走电流为平方数X6,也就是说用4平方MM的可承受24A的电流,所以用4平方MM的足够了.
5.5
千瓦
单相
电机
距离变压器500米,10平方铝线(据说是国标的)能带起吗...
答:
5.
5千瓦
单相
电机
电流I=P/(Uηcosφ)=5.5/(0.22x0.75)=33A。(cosφ为功率因素。η为效率。未提供cosφ和η时,两者积按0.75估算)。10平方铝线的安全载流量为50A以上,线的容量足够。
电缆
电压损失计算:500米的铝电缆其电压损失:距离:L=500米 铝线电阻率:ρ=0.0283Ωmm²/m。
300米距离接5.5
千瓦电机
需要
多大
的铜芯
电缆
或铝芯电缆
答:
实际上是在300米处(线路末端)电压损耗不大于5%时,其
电缆
截面积是多少?1、选择4平方的铜电缆,其电压损耗为4.17%;2、选择6平方的铝电缆,其电压损耗为4.68%;结论是:选择铜电缆,其截面积大于或等于4平方,能满足要求;选择铝电缆,其截面积大于或等于6平方,能满足要求。
3,
5千瓦
两相用电器需要
多大电缆
?
答:
例如你的立式空调耗电2.6
千瓦
,那么电流就是13安培,导线至少要用2平方的,当然,在经济条件许可的情况下,选择稍粗的导线有利无弊,这样导线发热少,效率高,安全系数也高。如果是三相380伏电源,由于是三根
电线
电压又高电流就小,可按每千瓦1.
5
安培(照明或电热负载)或2.5安培(
电动机
等动力负载...
380Ⅴ距变压器600米,I5
千瓦电机
需要用
多少平方
的铝
电缆
?
答:
距离有些远,至少需要25平方铝线,建议用35平方铝线。计算结果参考下图。
同时用5台5.5
千瓦
三相
电机
应
配多少平方电线
?
答:
5
台5.5kw就是27.5kw 总电流=功率/电压/相位1.732/功率因数0.8左右 =27500/380/1.732/0.8 =52.2A左右 考虑
电机
启动电流和正常运转时的余量,可以选用16平方或者以上的铜芯
电缆
380v5.5个
千瓦电机
,用
多大
五心铜
电缆
答:
380v5.5个
千瓦电机
,额定电流是11A左右,通常铜线承受负载的范围为6--10A,所以如果距离较近或者临时用1.5平方的铜线就可以,如果长期使用或者距离较远,可以适当加大横切面积。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 6 0 liyonghong9 采纳率:33% 来自:芝麻团 擅长: 暂未定制 其他...