5千瓦电机配多大电缆
18.5
千瓦电机
需要几平方
的电缆线
?
答:
18.
5千瓦电机
需要6平方
的电缆线
。根据三相电相线电流计算公式I=P÷(U×1.732×cosΦ),P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85),I-相线电流(A),带入数据P=18.5kw,U=380V;计算得,相线电流I=33A,在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2,33÷8=4.13mm^...
18.5
千瓦电机
用
多大电缆
答:
10-16平方毫米。18.
5千瓦电机
一般需要使用10-16平方毫米规格的铜芯
电缆
,如果是三相380V的18.5KW电机,用10平方毫米的铜芯线就可以,但是建议用16平方毫米的铜芯线,这样会更加安全。如果是单相220V的18.5KW电机,则建议用25平方毫米的铜芯线比较安全。电缆大小的选择取决于电机的功率、电压、电流以及...
18.5
kw配多大电缆
电工知识库
答:
1、18.
5千瓦电机
需要6平方
的电缆线
。2、电缆线选购要点 3、看包装,国标
的电线
往往做都比较好,整齐,手拿上去有质量感。4、打开包装看一下里面的电线,国标的电线1.5---6平方的电线要求是皮厚(绝缘厚度)0.7mm,太厚的就是非标的,相应的它的内芯就不够,线皮可以用力的扯一下,不容易扯破的...
三相5.5
千瓦电机
用
多大
的
电缆
答:
三相
5
.5KW
电机
额定电流约11A附近,若作为电机接线较短,以铜芯
电线
1平方安全载流6A算,2.5平方铜芯电线,若作为较长线路则需考虑线阻引起的电压降。根据公式P=U*I,得5500/(1.732*380*0.8)=10.446A。(1.732线电压),(0.8功率因素),短距离2.5mm2(平方毫米)铝线,长距离4mm2(平方毫米...
5.5
千瓦
三相
电机
用
多大电缆
答:
在三相四线制网电中,每个千瓦的电流约为2A,因此5.
5kw的电机
将产生约11A的电流。根据导线载流量,1平方毫米的铜芯线可以承载8A~12A的电流,因此可以满足5.5kw电机的需求。此外,电线的粗细也会影响其承载电流的能力。较粗
的电线
可以承载更大的电流,而较细的电线则可能无法满足电机的需求。因此,在...
18.5
千瓦电机
需要
多大的电缆线
答:
18.5KW电机:铜线用10平方的好了,铝线的话10乘1.5平方就行了。 电机功率18.5KW,电流约36A附近,铜芯
电线
按每平方载流4 6A(长线取小值)选取。18.
5千瓦的电动机
,建议采用降压启动,或者变频启动。就算是变压器够大,直接启动的电流也会对其他设备造成电压降,因此有可能会损坏其他设备。降压启动,...
5
·5kw4极
电机
离配电房100米用
多大
的
电缆
答:
如果临时使用,不超负荷的话四平方就够了,如果长时间使用,并且这么长距离最好用6平方,距离长,压降也大,容易发热。
6台5.5
千瓦
的三相
电机
需要用
多大的电线
答:
6台5.
5千瓦
的三相
电机
需要用10平方的三芯铜
电线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=6X5.5/(1.732X0.38X0.85)=59A(功率因数取0.85) 查下面
电缆
载流量表,可选10平方的三芯铜电缆。距离较远时选16平方三芯铜电缆。
5.5
千瓦
三相
电机
用
多大电缆
答:
5
.5KW
电机
用1平方(毫米铜芯导)线。计算方法如下:假设用380V三相四线制网电电源。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)。I=P÷(√3Ucosb)=5500÷(1.732×380×0.85)=9.83(安培)。根据导线载流量:1平方铜芯线允许长期负载电流为8A—12A。所以...
18.5
千瓦电机配多大电缆
答:
18.
5千瓦电机
需要6平方
的电缆线
。(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=18.5kw,U=380V ;计算得,相线电流I=33A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。3...