6300kVA变压器低压侧断路器
请问630
KVA的变压器低压
开关要选多大的?谢谢
答:
变压器低压侧
额定电流为630/1.732/0.4=909.35A.因此选择1200A的
断路器
。
请问630
KVA的变压器低压
开关要选多大的?谢谢
答:
630kvA变压器低压侧
额定电流909A,
断路器
选1000A,隔离开关选1250A能满足要求。
630
变压器低压
端用什么型号的
断路器
灵敏度高。不会把高压端20A保险熔断...
答:
630
KVA的变压器
由于不知道电压类型,故按照普通类型考虑。那么变压器一次侧额定电压应是10KV,额定电流36.37A;二次侧额定电压应是0.4KV,额定电流是909.35A。变压器的变比倍率为25倍。按照问题的意思理解,
断路器
应当在高压侧运行电流接近20A的时候断路器应当跳闸。因此:1、首先说,当高压侧运行电流达到...
一台
6300KVA
的10kV/0.4kV
变压器
,
低压侧
用多大的母排?是什么样的
断路器
...
答:
六百三十千伏安的
低压
电流是909安,母排可以选用100×10的铜排,
断路器
可以选择1500安的开关。
630
kva
干式
变压器低压
开关电流整定值多少?
答:
虽然没明确
变压器
二次侧电压,但推测应该是400V。二次侧的额定电流是:
630kVA
/(√3x400V)≈909A 按通常开关脱扣的整定值为额定电流的1.2倍计算 909Ax1.2≈1091A 所以可把断路器的整定值设为1100A 。
630
KVA变压器
保护选什么型号的负荷开关+熔断器组合组合电器
答:
630
KVA变压器
运行时一次额定电流37.8A,我建议你选择CT变比为100/5负荷开关或者
断路器
就行了型号为:ZW20或者ANP-12/630-20。你采用的是负荷开关和熔断器组合,那么熔断器选择100A的就行了。你可以不选用这种组合,直接选用断路器(ANP-12/630-20)就可以了,断路器的功能很强大,稳定性高!变压器(...
630
KVA变压器
配多少安总刀闸?怎么算出来的呢?
答:
你好:——★1、 630
KVA
三相
变压器
的额定输出电流为:630 KVA ÷ (1.732 × 0.4 KV )= 909 A 。【电力变压器的二次输出电压,为标准的 400 V (0.4 KV)】——★2、 630 KVA 三相变压器的额定输出电流 909 A ,(以 1.2 倍的额定电流选择
断路器
)选择标称值 1200 A 的断路器...
630千瓦
变压器低压
端用什么型号
断路器
不会顶到高压保险。断路器的灵敏...
答:
用那个型号
断路器
均可以,如ZM1-1000,但整定电流一定不能超过800A,就不会顶一次高压保险
我这有工地有3个
变压器
,分别为630
KVA
,630KVA、1600KVA,每个变压器下应...
答:
1 600
KVA
变低压侧选TMY-3*(100*10)+1*(80*8)。各
变压器低压侧
设有一个进线总柜,进线总柜内的
断路器
的额定电流大于变压器的额定电流一个等级即可。总柜出来后设二-三个左右的出线柜,具体需要根据多少用电地点而定,出线权开关柜内的断路器额定电流也要根据具体负荷而定。上面这几个柜子...
6.3/0.4KV 630
KVA变压器
,正常运行1个月左右就跳上级开关,开关柜故障显 ...
答:
而AC相电流为零是正常的(因为你已经把
低压
全部断开),B相有电流就不正常了,说明B相有接地短路故障,所以你重点检查高压出线柜到
变压器
之间的连接的B相是否有接地故障(如果是相间故障,A或C相也应该有电流)。(还有一个证据就是
断路器
速断,说明电流很大了。)