630kva干式变压器低压开关电流整定值多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-08-14
虽然没明确变压器二次侧电压,但推测应该是400V。
二次侧的额定电流是:
630kVA/(√3x400V)≈909A
按通常开关脱扣的整定值为额定电流的1.2倍计算
909Ax1.2≈1091A
所以可把断路器的整定值设为1100A 。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C0hSTTITC606TX22f2T.html
相似回答
请问
630KVA
的
变压器低压开关
要选多大的?谢谢
答:
630kvA变压器低压侧额定电流909A
,断路器选1000A,隔离开关选1250A能满足要求。
630KVa变压器
的
整定电流
是多大?
答:
用微机
变压器
保护器定时线10KV额定
电流
在36A左右按1.2倍设是43.2A,时间要看上一级比它稍小即可但要能躲过启动电流。不能往大设因微机保护器电流非到
整定值
差一点也不保护。速断设6倍一般就可以。质量差的要大一些时间设零秒。6KV60A左右基本按10KV的倍率和时间按计算即可。 我是按实际工程调试运...