22问答网
所有问题
当前搜索:
630a断路器带多少电流
真空
断路器630A
开断
电流
有125A的吗?
答:
有的,真空断路器630A指额定电流最大630A,
有125A的
。
630A断路器多大电流
用
答:
如果是直接启动,
启动电流很大的话就要选择125~160A的断路器了
,不然启动的时候断路器容易保护跳闸,电机类负载应该使用电机保护型断路器。估算方法,一千瓦约2A,比如30KW的电机额定电流大概60A,如果采用软启动或者星三角启动方式,这种启动方式,启动电流较小可以选小一点,80A~100A。
630a
空开
能带多少
千瓦
答:
630a空开能带多少千瓦是不确定的,要看具体的电路情况。一般来说,如果连接三相电,630a空开能带352.4千瓦
,如果连接单相电,630a空开能带138.6千瓦。1、若是连接三相电,电压是380伏特,电流是630安培,根据公式功率P=电压U×电流I×1.732×因数0.85=380×630×1.732×0.85=352444.68瓦=352.4千...
为什么高压出线回路都选择
630A
/31.5KA的真空
断路器
,为什么是630A/31.5K...
答:
高压侧如果按10KV计算,
则高压侧额定电流为:2100/(1.732*10)=121.25A
,启动电流按经验值6-8倍来计算启动电流的范围大概在700-1000A左右,最大短路电流26KA,而630A高真空断路器型号有630A-20KA,630-25KA,630-31.5KA,所以你选用630-31.5KA的可以够用了。当然国内一般630A都是配25KA,1250配31...
250/
630A断路器
的250是什么意思?有没有官方的资料出处 谢谢!_百度知...
答:
250是指整定电流是250A,
630是指额定电流
,意思是这个开关最大允许通过630A,目前整定在250A.如果不调整,目前允许长期通过250A不至于保护动作,但超出这个电流,就有保护的可能。当然,应该还有一个极限分断能力,那个是以KA来记的
hum1_630-3300
断路器
500a是什么意思
答:
额定
电流
500安培;
630A的
壳架,3300表示复式脱扣,额定电流500A;
高压真空
断路器
怎么选型_百度问一问
答:
若该2000KVA的变压器安装地点距离变电站出口比较近,最大短路
电流
值为26KA,则选用
630A的
开关其额定短路开断电流为20KA就不能满足使用点的要求了;就应该选用额定电流1250A,额定短路开断电流为31.5KA的
断路器
了。4、其他情况的校验。如相间距离、安装尺寸、联锁情况、是否有闭锁、是否带过流线圈、是否...
三相四线630可以
带多少
瓦
答:
。当保护电器为断路器时,I2为约定时间内的约定动作
电流
;当为熔断器时,I2为约定时间内的约定熔断电流。这里我们给开关留20%的余量,即:IB=In×(1-20%)=630×0.8=504A.计算承受三相功率:P=UI√3cosφ=380×504×1.732×0.85≈282KW;
630A的
四极空气
断路器能带
约282KW的三相四线负荷。
630a断路器能带多少
千瓦
答:
630a空开能带352.4千瓦,连接单相电,630a空开能带138.6千瓦。138.6千瓦在未说明工作电压的状况下,按我国通用电压220伏来算,从而可以得知
630a断路器能带
220×630=138.6千瓦。当然,630a仅是
电流
指数,至于可
带多大
功率,就必须知道工作电压是多少,因电压等级不同其功率也不一样。操作断路器时拉合控制...
630A的
漏电
断路器
可以负载
多少
千瓦,?有计算公式吗?
答:
单相: P=UI P-功率(W);U-电压(220V);I-相线
电流
(A)三相:P=(U×1.732×cosΦ)I P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)楼主的
断路器
是
630A
【理论计算,与实际有差距的】1、24V电:P=UI=24×630=15.1 kW 2、单项电:P=UI=220×630=138.6 kW 3、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
630a断路器带多大负载
630a断路器最大允许电流
630空气开关最大电流
KYN630A额定开断电流是多少
630a空开能带多大电流
10KV630A真空断路器分段电流
630断路器的开断电流
断路器允许超多少电流
三相电630a是每相都630A吗