施工现场变配电及维修
安全
技术操作要求?
答:
一、现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越遮拦和从事修理工作。二、在高压带区域内作部分停电工作时,人体与带电部分,应保持
安全距离
,并需有人监护。电压在
6KV
以下,安全距离为0.35米。电压在10-35KV之间,安全距离应不小于0.6米。电压在44KV时,安全距离应不小于0.9米。电压在60...
变电站有辐射吗,
安全距离
是多少?
答:
而对于220千伏和500千伏的输变电系统电线,其保护区域分别是15米和20米。关于户外箱式变电站的
安全距离
关于安全距离是这样规定的,
6KV
的安全距离是0.7米,0.4KV是低压侧,不接触上就行,所谓的安全距离是人体与带电体的
最小
距离。变电站内的电气设备分为一次设备和二次设备 1、一次设备 一次设备指...
110kV、35kV、10kV、
6kV
线路
安全距离
答:
高压线路对建筑物
安全距离
电气设备分为高压和低压两种 高压电气设备:对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上者;低压电气设备:对地电压单相为220KV,三相为380KV (1)高压导线与建筑物之间的最小垂直距离 10KV最小垂直距离3.0米 35KV最小垂直距离4.0米 66KV—110
KV最小
垂直距离5.0米 154KV—...
高压电线离居民区
最小距离
是多少米
答:
安全距离
要求:500kV:5m 220kV:3m 110kV:1.5m 35kV:1m 10kV:0.7m 10kv安全距离:10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米;非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米;交通困难地区的安全距离为4.5;公路路面的安全距离7米,铁道轨顶的安全距离为7.5米;通航河道最...
6KV
开闭所离路面多远
答:
国家对输电线路和居民房屋之间的距离有明确规定:110千伏导线与建筑物之间
最小
垂直距离为5米,220千伏为6米,500千伏为9米。目前我国推荐采用的电磁辐射标准是国际上20世纪90年代标准,比一些发达国家对电磁辐射的规定严格得多。关于电气设备的
安全距离
是这样规定的,
6kV
的安全距离是0.7米,0.4kV是低压...
6kv
高压一次回路,导体至接地间净
距离
应该至少多少?
答:
对屋内配电装置,
6KV
带电部分至接地部分之间的
安全
净距为100mm。对屋外配电装置,6KV带电部分至接地部分之间的安全净距为200mm。参考资料:《3-110KV高压配电装置设计规范》GB50060-92
高压线落地时离多远
安全
?
答:
在遇到高压线断落地面时,导线断落点20米内禁止人员进入。1kV以下高压线的
安全距离
为4米,1-10kV高压线的安全距离为6米,35-110kV高压线的安全距离为8米,154-220kV高压线的安全距离为10米。我国电压等级设定:220V(380V);3KV;
6KV
;10KV;35KV;110KV;220KV;330KV;500KV;750KV;1000KV。
6kv
电缆在地面的
安全距离
答:
电缆裸露接头离地不低于2.5米。电缆施工直埋深度不低于70厘米,绝缘电缆表面安全无
安全距离
高压线落地时离多远
安全
?
答:
安全距离
有所不同:1kV以下的高压线,安全距离为4米;1-10kV的高压线,安全距离为6米;35-110kV的高压线,安全距离为8米;154-220kV的高压线,安全距离为10米。中国的电力电压等级分为多个级别,包括:220V(380V)、3KV、
6KV
、10KV、35KV、110KV、220KV、330KV、500KV、750KV和1000KV。
380V和
6KV
的
安全距离
是多少
答:
电压10千伏以下,人与带电体的
安全距离
是0.4米。 中华人民共和国行业标准《电业安全工作规程》规定了10千到500千伏各电压等级下,工作人员正常活动范围与带电设备的安全距离、人身与带电体的安全距离。