拉床工作时电源电压压降很大,西门子报警F030
答:
可能的原因:- 在绘制特性曲线中负载波动;- 电子板
故障
。补救措施:重新绘制励磁特性曲线。你 你没有
说明
是哪款,我查了一下
6RA
28的,是上边报警内容,所以我怀疑是你驱动器励磁不正常,或者电机励磁线圈漏磁,这样造成电机没有力气,你要找个修电机的人先看看了 ...
调速
器
故障
答:
常见故障代码如下:
F001 电子板电源故障。F004 电枢电源中的相电压故障。F005 励磁回路故障。F030 换向故障或产生过电流
。F040 在激活了的故障状态下,电子板电源被切断。F042 测速机故障。F050 优化运行不可能。[3]后期维护 1、注意事项 在雷雨季节,如果整个车间电网防雷效果不好,强烈雷击会造成电网...
西门子
直流调速
装置报警F068
代码
是什么意思?
答:
下面是摘自西门子
6RA
70
直流调速
装置使用
说明书
中关于报警F068
代码
的说明。点击可以看大图。
西门子
直流调速
装置
6RA
23报警F25,是什么
故障
?
答:
西门子直流调速器6ra7018故障代码f030为换向故障或者产生过电流
。故障原因:1.在再生反馈工作时产生主电源电压瞬时跌落。2.
电流环没有优化
。
西门子
直流调速
器
6RA
70运行中显示1是什么意思?
答:
这里要是设的与实际不一样,而你又把P109设为1,当电流过大时估计会报警:A031。至于你说的P590 591 388 这个一般不要你设。我是每次设好一些主要的参数及外围控制后再做三种优化就行了。参数太多 我们只用我们需要的和关注的 不是做研究 我觉得是这样 只要抓住主要的 即可 ...
调速
器报警60005是啥意思
答:
1.重点检查机械部分有没有卡死现象,抱闸有没有松开,会造成报警现象; 2.检查编码器电缆及电缆屏蔽线接地,若无问题更换编码器再进行上机运行。西门子
6ra
80
调速
器常见
故障
:电源板坏,晶闸管坏,触发板坏,主板坏,欠压故障,缺相,弱磁不了,励磁故障,速度不稳,励磁板烧,不...
西门子
直流调速
装置报警F005是什么意思
答:
是西门子
6RA
70
直流调速
装置吗?6RA70报出F005是励磁回路
故障
。如果励磁回路在运行时出现进线电压断开(可能是进线接触器或熔断器断开)或者进线电压缺相或者进线电压过高或过低都会导致此故障的报出。
西门子
6ra
70
直流调速
装置f004
故障
怎么处理
答:
造成这个
故障代码
的原因是 三相输入 交流电源电压异常。可以对照手册的提示查找原因。例如进线侧的熔断器是否正常,如果能确定实际输入到
6RA
70的交流电源正常,则问题出在功率触发板或者CUDI板子了。在功率触发板上,三相电源的取样经过电阻降压,送入电压比较器的运放电路处理后送入下一级。一般是运放电路出...
求西门子
6RA
70
直流调速
器快速设置方法?
答:
西门子
6RA
70
直流调速
器快速调试参数设置方法如下:1、p051=21:恢复出厂设置(如果您不确定修改了哪些参数,可以使用此设置)。2、p051=40:允许修改参数。3、p052=3 : 显示所有参数。4、p100=电枢额定电流(调试时这项就可以参照电机铭牌来设定)。5、p101=电枢额定电压(调试时这项就可以参照电机...
西门子
6RA
70
直流调速
装置显示08.0的原因是什么?
答:
运行中突然停机是会出现这种情况的,大全上写的很清楚——“o8.0 等待通过分闸指令(OFF1)输入的启动封锁的复位。”——这时你只要把端子37断开就正常了。运行中突然停机,可能是由于什么
故障
引起的,当发生故障时主回路跳闸,但是相应的运行信号(端子37)没有与主回路连锁,仍然是闭合的,所以会...