器中控制字什么意思
答:
控制字就是用来控制设备动作的字,字节,一般外部程序,软件跟设备交流或者控制设备动作的时候,需要给设备发送命令、发送数据,而命令一般为二进制的,假设一个8位二进制的数据,11010010,前两位11控制移动方向,接着两位01控制移动距离,再接着两位00控制输出电流,最后两位10控制电流大小,在8位二进制中...
请大师们帮忙! 关于西门子
6RA
70系列
直流调速
器
故障
!
答:
都是同行,提供点建议:1、你说自己修过两次
调速
器,确认是修好了吗?有没有用示波器看过正反桥都触发了吗?最好连励磁的触发也看一下。运行后有看过电流波形吗,电流的波形一定要对,要么电流会很不稳定,检查一下电流反馈电路。2、电抗器有异响,有可能是电抗器有问题,也有可能是由于有晶闸管没...
6RA
70系列设置参数问题?
答:
可以参考
6RA
70<使用
说明书
>功能图“G110”,端子36#定义为点动,39#定义为正-反向。P671=B0016;P672=B0017,这样39#端子得电为正向,失电为反向。P668=B010,P436=K401,P401=点动给定值。P433=运行给定值。这样,37#,38#得电的同时,36#得电为点动(39#正反向有效),36#失电按给定值...
西门子
直流调速
器A018报警怎么处理
答:
这个是A级警告的意思是端子口取得24V电源过载(超过200ma)。如果过载短暂重新上电就可消除,如果长时间过载就会烧坏电源板上24V供电电路,导致24V没有不能启动。
西门子
6RA
70
调速
调的是什么
答:
0-485rpm采用调压升至电机额定电压,转速随之上升至485rpm,速度再往上调就要弱磁了(减小磁通)。原理见
直流
电机转速公式:U=CeΦn+IaRa+2ΔUs n=(U-2ΔUs-IaRa)/(CeΦ)其中n为转速,U为电机端电压, ΔUs为电刷压降, Ia 为电枢电流,
Ra
为电机电枢绕组电阻Ce 为电机常数,Φ为电机...
西门子变频器或
直流调速
器在没有编码器情况下怎么反馈
答:
答:
6ra
70的
直流调速
器,如果编码器坏了。可以由速度闭环改为电压闭环控制:P083=3(由编码器反馈改为电势反馈),其它参数都不要动。维持生存没有问题,只是调速器的特性比编码器闭环控制软。mm440的变频器可以启动自身的PID 调节器(工艺调节器)功能:参数设置: P2200=1(PID调节器使能)P2224=1(...
6ra
80
故障
复位按哪个键
答:
这个
故障
复位按RESET键。西门子
6ra
80当变频器发生故障,故障排除后,可按此键恢复至默认状态。西门子6ra80是新一代
直流调速
器,可以应用在多个行业中。例如:轧钢机、挤出机、升降机等。以及工业应用中的工厂改造任务等。
脉冲编码器怎么接到西门子
6ra
70
直流调速
器主板上?
答:
在西门子
6RA
70
直流调速
装置的CUD1控制板上有X173端子排是接电机速度反馈脉冲编码器。26至33端子,其中26,
27
是编码器电源,28至33是编码器信号。用屏蔽电缆连接即可。
西门子
直流调速
器
6RA
7028-6DV62-0主要应用在什么领域?
答:
西门子
直流调速
器
6RA
7028-6DV62-0主要应用在什么领域?答:应用领域:钢铁;化工;电力;建材;机械制造;交通运输;工业控制
西门子6r70电机速度上不去是怎么回事?
答:
无论是
6RA
70(已经停产好几年了)还是6RA80(70换代品)它们的基本
调速
模式都可以分为两个阶段 一般我们用70箱拖动的都是他励式有刷
直流