![](https://video.ask-data.xyz/img.php?b=https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/9e3df8dcd100baa1b1c23a384710b912c9fc2e42?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto)
现在普遍采用直流控制器来调速,可分为调压和弱磁两部分。下面以额定电压为440V,最高转速为1450rpm的直流电动机为例:电机升压至440v,(485rpm左右),电压与磁场协调控制弱磁后最大转速可以达到1450rpm。我们常把485rpm称之为基速,1450rpm是最高转速。0-485rpm采用调压升至电机额定电压,转速随之上升至485rpm,速度再往上调就要弱磁了(减小磁通)。
原理见直流电机转速公式:U=CeΦn+IaRa+2ΔUs n=(U-2ΔUs-IaRa)/(CeΦ)
其中n为转速,U为电机端电压, ΔUs为电刷压降, Ia 为电枢电流, Ra 为电机电枢绕组电阻
Ce 为电机常数,Φ为电机气隙磁通
见图,纵轴为电压,横轴为速度。调压到最大440V的这个速度点开始弱磁