西门子变频器或直流调速器在没有编码器情况下怎么反馈

西门子变频器或直流调速器在没有编码器情况下怎么反馈当前如果有一台西门子的6ra70的直流调速器,用的编码器反馈,如果我这个编码器坏掉了,临时没备件,我该怎么来调试这个参数,让电机转起来。还有如果是一台西门子mm440的变频器呢,需要调哪几个参数。驱动刚入行,请教一下各位,谢谢

答:6ra70的直流调速器,如果编码器坏了。可以由速度闭环改为电压闭环控制:P083=3(由编码器反馈改为电势反馈),其它参数都不要动。维持生存没有问题,只是调速器的特性比编码器闭环控制软。
mm440的变频器可以启动自身的PID 调节器(工艺调节器)功能:
参数设置: P2200=1(PID调节器使能)
P2224=1(PID调节器给定实际值)
P2253=22241(PID调节器给定值)
P2251=1(PID调节器给定值微调)
MICROMASTER 有集成的工艺调节器(PID 调节器,通过P2200 使能)。它能用于过程高水平闭环制。
包含有:
挤压机的闭环压力控制
泵传动的闭环水位控制
风扇传动的闭环温度控制
用于卷取传动的闭环跳动辊位置控制
及其类似的控制项目。