西门子PLC300和变频器控制电机的速度,但编码器反馈到变频器的值是什么形式的?能否在PLC中直接读取?

如题所述

编码器采用增量型的编码器,直接读。想PLC也能同时读取的话可以采用变频器的输出脉冲或者是输出模拟量来进行测量。如果采用变频器模拟量进行测量的话,那么就要增加模拟量模块。这样成本也就会增加。所以读取脉冲是最好的。要不就读取变频器的输出脉冲,要不然就直接和变频器共用一个编码器的信号,这样就可以了、
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-15
你可以通过DP通讯直接读出变频器中反馈回来的电机转速,这样就相当于直接读取了。若要直接读取编码器反馈到PLC的信号也可以,但要使用特殊模块。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-05-03
应该是4~20mA的模拟信号,这个信号可有PLC的模拟输入端读取,形成闭环控制追问

从模拟输入端该怎么读取呢?

追答

PLC有模拟量输入模块,可将4~20mA信号进行A/D转换,变换成0-4000(假设)的数字量,再按照线性关系或其他特定函数关系运算,最终得到真实的现场物理量

第3个回答  2013-05-03
应该是二进制的码,好像PLC不能直接读取的
第4个回答  2013-05-03
编码器都是脉冲信号!高速脉冲!!测转速比较少用编码器!测位移才会用!精确控制!