22问答网
所有问题
当前搜索:
西门子直流调速器故障代码大全
调速器故障
答:
常见故障代码如下:
F001 电子板电源故障。F004 电枢电源中的相电压故障。F005 励磁回路故障。F030 换向故障或产生过电流
。F040 在激活了的故障状态下,电子板电源被切断。F042 测速机故障。F050 优化运行不可能。[3]后期维护 1、注意事项 在雷雨季节,如果整个车间电网防雷效果不好,强烈雷击会造成电网...
西门子直流调速器
报
F001
答:
F001:电子板电源故障 (所有运行状态下有效)在
“RUN”状态下,电子板电源(端子5U1,5W1,5N1)的故障时间长于在参数P086 设置的“再启动”时间,或电子板工作 在低电压。可能的故障原因:• 在“RUN”状态下,进线接触器断开 • 短暂电源故障 • 电源电压过低 ...
西门子
f004是什么
答:
F004:电源相电压
故障
。
西门子直流调速器
报
故障
f038啥意思?怎样处理?跪求!
答:
F038 超速(在运行状态--
,I,II 时有效)如果实际速度值(在P595 中选择)超过正(P380)或负(P381)阈值0.5%,故障信息被激活。可能的故障原因:• 输入了较低的电流限幅 • 电流控制运行 • P512,P513 设置太低 • 在接近最大速度时测速机电缆接触故障 ...
西门子直流调速器6RA70报F040
,是什么问题引起呢?
答:
西门子直流调速器6RA70报故障代码F040
,检测电源电压是否正常,开机按P复位看是否可以消除,如果不能检测控制板或者更换。直流调速器是一种电机调速装置,包括电机直流调速器、脉宽直流调速器、可控硅直流调速器等,一般为模块式直流电机调速器,集电源、控制、驱动电路于一体,采用立体结构布局,控制电路采用...
西门子直流调速器
报
故障
a018是什么意思
答:
A018 是开关量输出短路 (在所有运行状态下有效)硬件监控功能,检查一个开关量选择输出是否短路(亦见F018 和r011)。
西门子直流调速器
6ra7018
故障代码
f030是什么意思
答:
西门子直流调速器
6ra7018
故障代码
f030为换向故障或者产生过电流。故障原因:1.在再生反馈工作时产生主电源电压瞬时跌落。2.电流环没有优化。
西门子直流调速器
的p50671为什么输入不进去参数?
答:
一般情况下不会坏,因为保护很全面,如果坏,可能有几种原因:一、整定数据不对,堵转倍数和电流过载倍数设置有问题,查看P171、P172、P180、P181,一般在正负130以内。二、查看电机容量与装置容量是否配套,看P76,一般情况下不会有问题。三、系统在运行时是否有振荡现象,特别是电流环,在振荡时电流...
西门子直流调速器
f22什么原因
答:
F022 外部
故障
2 (在所有运行状态下有效)在控制字2 中位26 保持逻辑“0”的时间长于在参数P360 变址002 中设置的时间。你看一下参数P686的值是什么。这个故障就是根据P686连接的变量状态报的,变量值为1时报故障。如果不要这个故障把P686改为0即可。
西门子直流调速器
报F042什么原因,跪求?
答:
西门子
6RA70
直流调速器
报F042是测速部分
故障
。你可能有6RA70的使用说明书,那么你只能安装说明书的提示去查。任何人都无法给你指出明确的故障点的。因为你是在现场。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
西门子直流调速故障代码R031
西门子速度调整器故障代码
西门子直流调速器故障报警一览表
西门子直流调速器r031是什么故障
西门子直流调速装置故障代码
西门子直流调速器f067故障
西门子直流调速装置故障F042
6RA80直流调速器故障代码
西门子调速器故障f005原因