西门子直流调速器
在运行中,出现电流波动大是什么原因
答:
励磁板问题比较大,建议更换励磁板
西门子直流调速器
6RA7087显示11.50
答:
我前几天也碰到这种情况,我怀疑是励磁板坏了,将整个装置更换后,下载程序后正常。
西门子直流调速器
显示--1跳动
答:
- - 无有效的转矩方向 I 转矩方向I有效(MI)I I 转矩方向II有效(MII)所以,I 是处在运行状态,电动运行。I I 就是运行在发电状态,电机被拖着走或减速时会显示这个。
西门子
SIMOREG
直流调速
装置报警A031是什么意思
答:
速度调节
器故障
参考资料:
SIEMENS直流调速器
说明书
西门子直流调速器
A018报警怎么处理
答:
这个是A级警告的意思是端子口取得24V电源过载(超过200ma)。如果过载短暂重新上电就可消除,如果长时间过载就会烧坏电源板上24V供电电路,导致24V没有不能启动。
西门子
6ra2875
直流调速器
报警f02什么意思
答:
就是相序错误的意思,将输入三相任意对调一下,如果还是出现这个问题,就是
西门子
6ra28的
故障
了(检测电路坏了 ),西门子这个
直流调速器
的通病,
西门子直流调速器
启动后 面板显示1.1 使能没有闭合 就是109 110 没有...
答:
北京凌坤电气 芯片级电路板维修服务商 专业维修各种品牌风电设备,流量计,变频器,
直流调速器
,PLC,触摸屏,软启动,伺服驱动器等。询价或技术支持欢迎垂询
西门子直流调速器
6ra2832使能报警f02,109.110线通电马上断开什么情况啊...
答:
你这个是不是扩容的机器啊?这种报警没关系的,只要不是
故障
。看着烦你就把它屏蔽了,不影响功能不会损害
调速器
。P821 :报警的解除。P820 :故障信息的解除 好像跟扩不扩容 没关系。
西门子
6RA70
直流调速器
报F042,是什么原因,请高手指点,越详细越好,不要...
答:
西门子
6RA70
直流调速器
报F042是测速部分
故障
。你可能有6RA70的使用说明书,那么你只能安装说明书的提示去查。任何人都无法给你指出明确的故障点的。因为你是在现场。
西门子直流调速器
运行时显示––1,电流不稳。请问怎么回事?
答:
西门子直流调速器
运行时显示负一电流不稳,这个是电压的问题。