22问答网
所有问题
当前搜索:
6ra70报f004自由停
直流调速装置
6ra70
的故障
f004
是什么意思
答:
可能的故障原因:(1)电枢电压故障;(2)运行中进线接触器断开;(3)电枢回路的交流侧的熔断器熔断;(4)功率部件的熔断器熔断
西门子
6ra70
直流调速装置
f004
故障怎么处理
答:
造成这个故障代码的原因是 三相输入 交流电源电压异常。可以对照手册的提示查找原因。例如进线侧的熔断器是否正常,如果能确定实际输入到
6RA70
的交流电源正常,则问题出在功率触发板或者CUDI板子了。在功率触发板上,三相电源的取样经过电阻降压,送入电压比较器的运放电路处理后送入下一级。一般是运放电路出问...
直流调速装置报警
F004
是什么意思
答:
您说的是西门子
6RA70
直流调速装置吗?如果是,那么
F004
代表的是电枢电源中的相电压故障。一般这个故障是运行中出现进线断开导致,比如运行中断开了上口的进线接触器,或者进线熔断器熔断,等等。
直流调速器报警
004
是什么原因?
答:
是西门子
6RA70
的吧 报的是
F004
指的是电枢电源中的相电压故障 要是看西门子资料 往往一头雾水 这个故障 我遇到的比较多 一般大多都是它里面的双向可控硅坏了 少数是参数没有调整正确 而且 每次一坏都是要坏几个模块的 我遇到的有以下几个原因:1,正在工作中,突然断电;2,电机优化没有做好,抖...
这个直流调速装置原理是什么
答:
不同厂家的直流调速装置产品,故障代码代表的意思不同。您说的是西门子
6ra70
直流调速装置吗?如果是,那么
f004
代表的是电枢电源中的相电压故障。一般这个故障是运行中出现进线断开导致,比如运行中断开了上口的进线接触器,或者进线熔断器熔断,等等。
求助:
6RA70
装置 故障代码
F004
R047为4
答:
说错了,故障代码为2!说错了,故障代码为2! 说错了,故障代码为2! 说错了,故障代码为2!
变频器
F004
故障
答:
1 在电枢电源处(1U1,1V1,1W1)已出现电压故障(当P086=0 时)电源有问题(缺相什么的)6 在P095 设定时间已到之前,“主接触器反馈信号”(控制字2 位31)[也见P691]没转成“1”或在工作期间,信号转成“0”.上火主接触器辅助点闭合不好。既然换了变频器故障依旧,那就是外部的问题了。检查...
调速器故障
答:
常见故障代码如下:F001 电子板电源故障。
F004
电枢电源中的相电压故障。F005 励磁回路故障。F030 换向故障或产生过电流。F040 在激活了的故障状态下,电子板电源被切断。F042 测速机故障。F050 优化运行不可能。[3]后期维护 1、注意事项 在雷雨季节,如果整个车间电网防雷效果不好,强烈雷击会造成电网...
6RA70
的合闸和使能信号同时给出(通过软件指令),符合使用要求吗?_百度...
答:
合闸和使能信号可以同时给出,但不允许在装置运行的情况下切断主电源!