70电流用多大电缆
3台设备功率各50KW,
需要多大
的
电缆
?什么规格型号?以及空气开关的参数...
答:
3台设备功率各50KW,最多同时运行两台设备的情况下 就是50KW+50KW=100KW 以三相380V计算,
电流
大约为265A,考虑设备启动电流稍大 建议选择150平方毫米的铝芯
电缆
,或者100平方毫米铜芯电缆 三相四线线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,...
柴油发电机
需要多大
的
电缆
答:
4、根据电缆承载
电流
的能力,就是说,10平方以下的载流量按5A算,100平方以上载流量按2A算,25-35平方电缆按3A、4A都行,70-95平方按2.5A算,这就可以得出100KW发电机180A
需要70
-95平方的电缆。柴油发电机
需要电缆
的选择注意事项:这是理论数据,实际
使用
时还要根据实际情况而定。结合电缆的长度,...
1600KVA变压器 高压10KV进线
电缆
要选
多大
的?
答:
一台1600的变压器10kv侧额定
电流
I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,
选用
50mm²铜
电缆
,如果要用铝电缆,选择90mm²的。
37千瓦电机
用多少平方的电线
答:
根据
电流
选择
电缆线
,铜芯
电缆选用
16平方毫米,铝芯电缆选用25平方毫米即可满足载流量的要求。37kw的电机的额定电流是74A,但每台电机的运行环境都不一样,功率因数也不一样,有的地方无功补偿做得比较好。功率因数可以达到0.98额定电流会在70A以上,而有的地方无功补偿不到位或根本没有,功率因数比较低...
额定
电流
800A
用多大电缆
答:
对于铝导线,由于铝的电流密度较低,为4A/mm²,所以800A的
电流需要
的
电缆
截面积为800A ÷ 4A/mm² = 200平方毫米。铝导线通常比铜导线更经济,但考虑其散热性能和稳定性,200平方毫米的电缆也足以满足需求。电流密度的确定是基于导线在长时间工作下的安全考虑。它基于每平方毫米导线在稳定...
50毫安
电流用多大电线
答:
26号线即可。微不足道。
85kw要配
多大电缆
答:
如2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线,4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线,6平方毫米铜芯线等于10 平方毫米铝芯线。
电缆使用
注意事项
电缆线
相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。电缆与铁路或道路交叉时...
3000KVA变压器
选用多少平方
铝
电缆
答:
电压比可能是10kv/0.4kv .高压侧
电流
I=3000/(1.732*10)=173A 低压侧电流 i=3000/(1.732*0.38)=4558A 高压侧铝
电缆
截面可选3*150mm2.(120mm2也可以)低压母排每相选2根并列12*100mm铜排。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和...
我配电盘上三线的总
电流
是550A,求
需要多粗的电缆
,三相四线电缆 绿或...
答:
2x(YJV3*150+2*
70
)
50千瓦单相电加50千瓦三相电怎么算总功率,
用多大电缆
?
答:
总功率就是50+50=100千瓦。主要是
电缆
计算。
需要
看50千瓦单相电是独立设备,还是说很多设备合计到一起?粗略估算,单相电每kw大约4.5A
电流
,三相电每kw大约2A电流。如果50千瓦单相电,分不开,是独立设备,那就是50x4.5=225A电流;50千瓦三相电,就是50x2=100A电流 那么选电缆的时候,其中一条...