22问答网
所有问题
当前搜索:
90千瓦空压需要多大铜芯电缆
例如
90
个
千瓦
的电机该怎么计算
用多大
的
电缆
答:
90千瓦
的电机可按下述计算方法,选用50平方铜电缆。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=90/(1.732X0.38X0.85)=160A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选50平方的三
芯铜电缆
。
90千瓦
电机
用多大电缆
答:
一般情况下,一台电机前的导线可选择25平方的
铜芯
导线,两台合起来的电源线要考虑两台电机同时工作的电流,35平方也可以,但比较紧张,不能满足同时启动,不能满足穿管敷设,也不能满足距离较远的供电。用50平方就比较保险,难得出现供电故障。因为线路的温度、距离、敷设方式都直接影响导线的载流量。
功率
90千瓦
,离变压器350米,
需要多大
铝塑线
答:
功率
90千瓦
,离变压器350米,需要95平方的铝芯电线。不过建议采用铜芯线。
铜芯电线
导电率更好,电压降比铝线也好一些,功率90千瓦,离变压器350米用70平方的
铜芯电缆
就可以了。
空调功率
90
个
千瓦
,电压380,距离70多米选
用多大电缆
!
答:
90KW
的380V空调,应该是三相,并设这个空调的功率因数是0.85。1、求空调的额定电流 I :I = 90KW / ( 根号3 x 380V x 0.85)= 161A 2、查阅3
芯电缆
的《安全载流量》表,可知:70平方毫米的三芯电缆的安全载流量是164A>161A,可选。3、如果选用截面积70平方毫米的电缆,电缆长70米的...
例如
90
个
千瓦
的电机该怎么计算
用多大
的
电缆
答:
90千瓦
的电机的额定电流大约:I=90/(1.732*0.38*0.8)=114A 导线选用面积不小于标准的:S=114/3=38平方毫米的
铜电缆
根据导线规格建议选用3*50的铜电缆
三相四线,
90
个
千瓦要
配
多大
的
电缆
和多大的总闸,
答:
三相四线,
90
个
千瓦
额定电流约180A,根据
电线
电流对照表,可以选择50平方的
电缆
。50平方的电缆明线敷设安全截流量约200a 断路器可以配315A的。
90千瓦
电机
要用多少平方
线?
答:
这里有一个简单的估算办法:先用千分尺或游标卡尺量一下导线的直径,将测量得到的数自乘(平方),再乘3(口算乘3,用计算器计算乘3.14),除以4,得数就是
电线的
平方数。例如:一根
电线铜芯
直径是1毫米,那么,它的规格就是:一、一得一,乘三除以四,得0.75,就是0.75平方毫米的。又如:...
...
90KW
,用三相四线供电
要用多大
规格的
铜芯电缆线
,具体如何计算。_百 ...
答:
你的设备就不是一台三相电机。那么你的供电就是每一相30KW,每相电流约60A,看你的供电距离和负荷性质,100米内10平方到16平方,最好是16平方。
90
个
千瓦
380v
需要多大
的
电缆
?
答:
距离远的,用95平方,距离近的用70
90kW
电机
用多大
的铝
电缆
答:
90kw
的额定电流I=P/1.732ucosφ=/1.732/0.38/0.8=90/0.53=170a 如果离得近(几十米以内),铜缆50平方毫米,铝缆90平方毫米。如果是长距离(几百米),铜缆90平方毫米,铝缆150平方毫米。如果是短距离和长距离之间,铜缆70平方毫米,铝缆120平方毫米。如果距离非常短,可以使用35平方毫米的铜缆...