空调功率90个千瓦,电压380,距离70多米选用多大电缆!

如题所述

90KW的380V空调,应该是三相,并设这个空调的功率因数是0.85。
1、求空调的额定电流 I :
I = 90KW / ( 根号3 x 380V x 0.85)= 161A
2、查阅3芯电缆的《安全载流量》表,可知:
70平方毫米的三芯电缆的安全载流量是164A>161A,可选。

3、如果选用截面积70平方毫米的电缆,电缆长70米的压降很小,可以忽略不计。
结论:可选截面积70平方毫米的三芯电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考