abb变频器一直报风扇故障
ABB变频器
AFe是什么问题?
答:
检查风扇和连接:首先,确认变频器周围没有堵塞物,影响风扇的正常运转。检查风扇连接是否牢固
。
重新启动
:有时候,一些暂时性问题可以通过重新启动变频器来解决。尝试断开变频器的电源,等待片刻,然后再次通电,看看是否能够消除警告。检查温度:
高温环境可能导致风扇故障
。确保变频器周围的温度不会过高,可能需...
有一台
ABB变频器
,运行正常,但
一直报
ACS800 0210-3SR REPLACE FAN 报警...
答:
风扇超寿命了,有两个办法,
一个更换风扇,第二个复位风扇的使用时间
,01.44这个参数,不过在操作面板上面是复位不了的,要用ABB的DriveWindow软件,还要加一个USB转光钎的转换器。。额 这个转换器只有ABB有卖的,好像要一两千块哦,还能更改许多ABB的内部参数,软件我有,但是那个转换器。。公司里面...
abbacs
530
变频器风扇
更换后反馈
风扇故障
答:
题主是否想询问“abbacs530变频器风扇更换后反馈风扇故障的原因”?
风扇安装不正确,风扇损坏
。。1、风扇安装不正确:更换风扇后,安装不正确,例如连接线路错误或固定螺丝紧固不牢,会导致风扇无法正常运转或产生异常噪音。2、风扇损坏:风扇本身存在损坏,例如叶片断裂、电机故障等,导致风扇无法正常工作。
abb变频器风扇
使用了5万小时自动报警怎么消除
答:
恢复出厂设置,之前别忘记要备份参数
abb
880
变频器
辅助
风扇故障
怎么屏蔽
答:
1、检查变频器各个辅助冷却风机,通过参数31.36设成warning。风机不正常,需要保修
。2、ACS880变频器报辅助风扇故障,代码5081,辅助风扇正常,屏蔽故障,变频器还不能运行。在风扇控制界面,点击上方的关闭按钮就可关闭风扇。
...
ABB
510的,
风扇
不转,
变频器
通电
一直
伴有滋滋的声音。
答:
建议交给专业人员去修.从你所述是
变频器
内部原因.变频器电路是专业的,与一般电器不一样,上面有高压与低压,有些元件比较容易受损,(身上的静电也能把一些IGBT击穿!
哪位朋友帮我解答一下:
ABB
510
变频器
温度过高,但是
风扇
不工作,停电再...
答:
很大的可能是给
风扇
供电部分电源有接触不良或者供电不足的情况,特别是电路中有的电容漏液漏电或者容量不足的时候,开机运行正常的,过一段时间供电不足导致风扇运行不了,同时给IGBT控制端供电不足导致IGBT工作异常发热,最好及时做检修,如果长时间下去IGBT会迅速老化导致
变频器
烧坏的。
ABB变频器报故障
答:
原因:电机电缆或者电机短路 措施:检查电机和电机电缆 5、
ABB变频器故障
代码:0006 原因:由于电源缺相、熔断器烧损、整流桥内部故障或者电源电压太低,造成中间电路直流电压太低。措施:检查欠压控制器,检查电源和熔断器。6、ABB变频器故障代码:0007 原因:模拟输入 AI1 低于由参数3021,AI1 FAULT LIMIT...
ABB变频器
出现发热
故障
。开机2分就回出现发热报警。 请问哪位大虾帮忙分...
答:
是新装置还是老装置?如果是老装置请清理散热片;温度检测电路损坏也有可能,导热硅脂涂抹不均匀也会有此
故障
(这两种情况要联系
ABB
售后)。你
变频器
具体的型号是什么?你所说的发热报警是指电机温度高?IGBT温度高?控制板温度高?滤波器温度高?逆变模块温度差过高?制动电阻过热?输入电抗器温度过高?
abb变频器
出现
故障
代码 A5001 怎么都恢复不了 求助 急急急!!!_百度...
答:
abb变频器
出现
故障
代码A5001这个故障表示传动(变频器)无响应,也就是说变频器坏了,查看
风扇
能不能启动,不能启动可以确定为电源模块损坏。风扇能启动的情况下:1、先看面板有没有损坏;2、排除面板损坏后,可以从变频器侧面的小排窗查看电缆连接是否脱落;3、排除了面板损坏的可能性后,就是CPU板的...