ABB变频器出现发热故障。开机2分就回出现发热报警。 请问哪位大虾帮忙分析下什么原因。

变频风扇, 变频工作环境的,泵也低于变频工作最大功率

是新装置还是老装置?如果是老装置请清理散热片;温度检测电路损坏也有可能,导热硅脂涂抹不均匀也会有此故障(这两种情况要联系ABB售后)。
你变频器具体的型号是什么?
你所说的发热报警是指电机温度高?IGBT温度高?控制板温度高?滤波器温度高?逆变模块温度差过高?制动电阻过热?输入电抗器温度过高?接口板过热?请说明具体的故障代码。
如果是新装置,另外你要检查一下风机的转向是否正确(往变频器里面吸风是正确的,可以用一张纸接近风机确认),如果是ABB的柜体请检查柜子的进出风口是否被遮挡住,ABB某些柜子出厂时有挡风板,使用前要取下(发现过用了好多年的变频柜仍然没有拿下挡风板的情况,对变频器非常不好)。
某些增强型ACS800需要设置95.10外部环境温度,当温度超过极限时变频器产生报警,当温度超过极限5°C时变频器跳闸。
电机温度估值在1.37中(通过温控模型估算),设定在组35、组30中。
传动单元监测着控制盘的温度。如果温度超过88°C,故障指示将显示CTRL B TEMP。
发生过热故障时请看看1.10(IGBT温度)显示的是多少。
1.30-1.33是在并联逆变器时的最高温度。
1.45为控制板温度。
95.01设置冷却风机的运行规则。
另外水泵在带载启动时应该先关闭出口阀门,在运行起来后再打开出口阀门。也可以更改22.01、22.02和22.03来调整启动斜坡。
另外请注意启动电流是否过大?
检查环境温度。如果超过 40°C,确保负载电流没有超过传动的降额负载容量(温度高了变频器要降容使用)。环境温度在40以上,每超过一度,额定电流要减少1%。
海拔在1000以上,每升高100米额定值减少1%。
所以功率是否合适要考虑降容后的功率,不能直接拿铭牌参数来比较。
ABB风机的寿命为50000小时,可以在1.44查看风机运行时间。
不知道对你有没有帮助,欢迎采纳。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-27
如果是风扇工作正常,环境也正常,而且机器也没工作在严重重负载的情况下的话,基本就是内部检测的电阻有开路的情况。
第2个回答  2011-09-27
变频风扇坏,或散热器太脏。
第3个回答  2011-09-27
你把电子过热保护值设大点试试,不然可能是风扇坏了
第4个回答  2011-10-10
1,正常上电 不要启动,感觉一下变频器有没有下进上出的风向流通,风力较大。判断冷却风扇好坏
2,工作环境是否闷热
3,热温元件特性是否完好